水源热泵的供回水井问题
shenguobin601
2011年03月10日 09:20:27
来自于热泵工程
只看楼主

公司最近做了个水源热泵的工程,出水井5口 回灌井5口。是单回路只有5口井有潜水泵。有人提出如果长时间这样使用(出水井一直做出水井,回灌井一直做回水井)不行,会使得水井脏堵、水位下降。。。。 请前辈指教

公司最近做了个水源热泵的工程,出水井5口 回灌井5口。是单回路只有5口井有潜水泵。有人提出如果长时间这样使用(出水井一直做出水井,回灌井一直做回水井)不行,会使得水井脏堵、水位下降。。。。 请前辈指教
免费打赏
julia-fu
2012年05月24日 15:34:16
72楼
对水源热泵系统了解不多,路过,学习中·······
回复
greenwood11
2012年09月29日 11:05:32
73楼
一般都是一口井抽水或回灌互换,有利地下水的平衡
回复
yijiujingdian
2012年11月25日 21:39:21
74楼
哈哈哈,这样做是不行的很多地方五抽五回满足不了回灌,而且时间长了回灌井会产生淤堵上面各位专家说得很清楚了,这样的项目做了也是给自己找麻烦!三思哦!
回复
ybs056
2013年01月19日 11:36:07
75楼
一口井出水一口井回灌是满足不了得,一般情况为一出二回或一出三回,不一定采用轮换使用,因为出水井和回水井的深度是不一样的,但可以出水备用井。
回复
yaohongf
2013年02月01日 04:05:49
76楼
学习了,感谢大家分享。
回复
ybs056
2013年03月26日 11:01:35
77楼
5供5回肯定不行,一般为1供2回或1供3回。
回复
bx-zxl
2013年04月02日 14:31:13
78楼
同意12#楼“最好的办法是每口井都可作为供水井及回灌井,要轮流使用”。如果水资源丰富可采用同井回灌技术。
回复
飛心破碎
2013年12月20日 14:26:45
79楼
以后可能接触到,在这先学习下
回复
zc19911012
2013年12月30日 11:10:18
80楼
新手 学习中
回复

相关推荐

APP内打开