求助:保温(实际是室外给水防冻)层厚度的计算?
kflxq
kflxq Lv.8
2006年04月03日 09:30:19
只看楼主

请教高手:保温(实际是室外给水防冻)层厚度的计算。晕,做了20年设计,但不会计算,只会查表!室外最低温度-21度介质温度5度。请你给出设计计算步骤!DN20薄壁钢管,0.8毫米厚保温材料,橡塑或聚氨酯!谢你了!

请教高手:保温(实际是室外给水防冻)层厚度的计算。
晕,做了20年设计,但不会计算,只会查表!室外最低温度-21度
介质温度5度。请你给出设计计算步骤!DN20薄壁钢管,0.8毫米厚
保温材料,橡塑或聚氨酯!
谢你了!
fu
2006年04月03日 13:19:01
2楼
这是技术难度较大的问题,恳请斑竹提顶几日!!
回复
censhiyi
2006年04月03日 17:23:46
3楼
在北方要求考虑防冻问题,在广东就很少了,呵呵
回复
kflxq
2006年04月04日 08:40:45
4楼
这里基本上集中了给水排水设计界的精英!
就没有一个专家愿意给于帮助!
回复
swordmanl
2006年04月04日 09:32:02
5楼
既然是室外为什么不敷设在冰冻线以下,还有室外温度这么低,没有热源再好的保温也不能长久保持管道内的温度。建议你做管道的电伴热。个人认为单纯的保温材料效过不好。
回复
yzh0142
2006年04月04日 15:45:09
6楼
看《实用供热空调设计手册》
回复
kflxq
2006年04月04日 16:50:57
7楼
1.室外全为坚硬的石头,开挖不方便。
2.有地方沟比较深。
3.本来保温还包括室内一部分明装管道,室内整个冬季都没人居住。
去年冬天官道就冻坏了。又不能进业主的院内。考虑从水表井放掉,
但淋浴阀门上的管子冻裂了!可悲!
本来考虑电伴热防冻,连人居住都没有,还耗电明显不可行/。
敬请寒冷地区的朋友给于帮助!
回复
waterking2000
2006年04月04日 19:14:21
8楼
你看一看《管道保温及电伴热》就知道了,保温是可以用材料保护的,但是防冻必须增加外加热量。你想呀,管道里的水如果是流动的,那么流动的水会降温,在有保温层的保护下,水流过管道时候的温降(可能是很小)所发出的热量可以弥补管道和空气的热交换能量(管道向空气散热),但是如果水是死的,那么管道里的水温度也会降向空气、散发热量,但是没有热的补充,管道的水就会持续下降,只到结冰。用公式可以表示如下:如果;管道水的散发热量>补充的热量(可能是加热或者是水流动带来的热量),那么水不冻,如果小于,就会冻。可以看出如果水不流动或者很慢,水一般是很容易冻的,必须有外来的热量来平衡管道的热 损失,水才不会继续下降以至冻坏。如果是一些主管道,水流速大,一般即使不保温度,也不会冻。
回复
water_1786
2006年04月04日 23:57:53
9楼
同意楼上的意见,如果室外低与零下,只要有温差就有散热,而保温材料和保温厚度只是减少散热的速度,如果没有额外的热量供给,比如电伴热、日照、水流的热量,迟早会冻住。
回复
water_1786
2006年04月05日 00:04:52
10楼
感觉解决办法要么用电伴热,要么在寒冷的时候把它放空。
回复
homing
2006年04月05日 07:57:08
11楼
以下是引用mawangzhuang在2006-04-04 19:14:21.0发表的内容:

如果是一些主管道,水流速大,一般即使不保温度,也不会冻


鄙人资质实在低微,不能解决楼主的问题,但是,我比较赞成这位老兄mawangzhuang的说法!
回复

相关推荐