只看楼主

TN-C-S系统的PEN线是接在配电箱的PE母排还是接N母排,各有什么优缺点?????????

TN-C-S系统的PEN线是接在配电箱的PE母排还是接N母排,各有什么优缺点?????????
免费打赏
shuige008
2006年04月03日 13:02:30
2楼
1.接在N线排上;
2.PE保护接地利用建筑物基础钢筋网.


请各位大虾指教!!!!
回复
zhongmx
2006年04月03日 17:38:48
3楼
楼上的朋友那PE排和N排还用不用连接呢?
回复
leedreamfly
2006年04月03日 18:12:35
4楼
先接PE母排,再将PE母排与中性母排连接。
回复
zhongmx
2006年04月03日 18:16:10
5楼
这是不是考虑用户设备的安全而先接PE排.
回复
zhongmx
2006年04月03日 18:20:55
6楼
考虑1.先接N排,后接PE排时.若与PE排接触不好,系统后的PE线就失去了作用.还有什么原因呢?
回复
shuige008
2006年04月05日 13:13:44
7楼


请赐教!PE和中性线相连,为什么??!!
回复
zhongmx
2006年04月06日 15:55:03
8楼

PE和中性线相连,为什么??!!

1.先接N排,后接PE排时.若与PE排接触不好,系统后的PE线就失去了作用,而且不易发现,先接PE排,后接N排时,接触不好,易发现
回复
shuige008
2006年04月07日 13:05:39
9楼
你的问题透露我的无知,谢谢!@
回复
aoldman
2006年05月21日 10:45:44
10楼


供电侧若是TN-S,各走各。PE与N相连用在TN-C供电方式下,连接后组成TN-C-S
回复