一个广场,汇水面积大概3000多平方米,按照雨水公式算完流量大概在100L/S,需要经过雨水提升泵提排到市政雨水管网。如果按照这个流量选泵的话,是直接选360m³/h流量的泵吗?这个是不是太大了啊?
一个广场,汇水面积大概3000多平方米,按照雨水公式算完流量大概在100L/S,需要经过雨水提升泵提排到市政雨水管网。如果按照这个流量选泵的话,是直接选360m³/h流量的泵吗?这个是不是太大了啊?
2楼
可以用3台啊,每台120m3,雨水泵不需要备用。
回复
3楼
谢谢O(∩_∩)O~
回复
4楼
室外排水规范上有的吗,我觉得提问之前多翻翻书
回复
5楼
同意楼上的观点
回复
6楼
不可能选那么大的泵,雨水集水坑还有一定的容积可以用。最大降雨量只持续一段时间,在持续时间内最大降雨量和雨水提升泵排水能力之间的差值储存在雨水集水坑里就行了。
回复
7楼
3000多平方的广场不可能只有一个积水坑啊。呵呵
多分几个坑水泵流量就小了。大流量小扬程的泵不是很好选
回复
8楼
回复
9楼
不用选那么大的泵,雨水集水坑还有一定的容积可以用。最大降雨量只持续一段时间,在持续时间内最大降雨量和雨水提升泵排水能力之间的差值储存在雨水集水坑里就行了。
回复
10楼
建排规范上排水部分有规定
回复
11楼
似乎一般是设置偶数台泵吧?
回复