回弹法测混凝土强度的影响因素
mengfanna123
2011年03月09日 18:58:15
来自于建筑施工
只看楼主

回弹法测混凝土强度的影响因素 采用回弹仪测定混凝土表面硬度以确定混凝土抗压强度是根据混凝土硬化后其表面硬度(主要是混凝土内沙浆部分的硬度)与抗压强度之间有一定的相关关系。通常,影响混凝土的抗压强度与回弹值的因素并不都是一致的,某些因素只对其中一项有影响,而对另一项不产生影响或影响甚微。弄清这些影响因素的作用及影响程度,对正确制订及选择测强曲线、提高测试精度是很重要的。我国回弹发研究成果基本只适用普通混凝土(由水泥、普通碎(卵)石、砂和水配制的质量密度为1950~2500Kg/m3的混凝土)。

回弹法测混凝土强度的影响因素
采用回弹仪测定混凝土表面硬度以确定混凝土抗压强度是根据混凝土硬化后其表面硬度(主要是混凝土内沙浆部分的硬度)与抗压强度之间有一定的相关关系。混凝土抗压强度大小主要取决于其中的水泥沙浆的强度、粗集料的强度及二者的粘结力。混凝土的表面硬度除主要与水泥沙浆强度有关外,一般和粗骨料与沙浆的粘结力以及混凝土内部性能关系并不明显。
1、 水泥
浙江省建研院的试验结果表明:当碳化深度为零或同一碳化深度下,用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥的混凝土抗压强度与回弹值之间的基本规律相同,对测强曲线没有明显差别。自然养护条件下的长龄期试块,在相同强度条件下,已经碳化的试块回弹值高,龄期越长,此现象越明显。这主要是不同水泥品种的混凝土碳化速度不同引起的。
广州市建筑科学研究所和冶金部第十七冶金建设公司建研所、陕西省建研院试验后认为:用于普通混凝土的五大水泥品种不同标号、不同用量对回弹法的影响在考虑了碳化深度的条件下,可以不考虑。
2、 细骨料
普通混凝土用细骨料的品种和粒径,只要符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)的规定,对回弹法测强没有显著影响。国内外试验研究资料和看法一致。
3、 粗骨料
粗骨料的影响,至今看法不统一。国外一般认为粗骨料品种、粒径及产地均有影响。国内也反映了不同的意见和看法,有的认为不同石子品种对回弹法测强有一定影响,有的认为影响不大,认为分别建立曲线未必能提高测试精度。
二、 外加剂
试验表明,可以不考虑非引气型外加剂对混凝土回弹测强的影响。
三、 成型方法
试验表明,只要成型后的混凝土基本密实,手工插捣和机振对回弹测强无显著影响。但对一些采用离心法、真空法、压浆法、喷射法和混凝土表层经过各种物理、化学方法处理成型的混凝土,应慎重使用回弹法的统一测强曲线,必须经过实验验证后方可使用。
四、 养护方法及湿度
1、 养护方法的影响
标准养护与自然养护的混凝土含水率不同,强度发展不同,表面硬度也不同,尤其在早期,差异更明显。国内外资料都主张标准养护与自然养护的混凝土应有各自不同的校准曲线。
还有试验表明,蒸汽养护使混凝土早期速度增长较快,但表面硬度也随之增长,若排除了混凝土表面湿度、碳化等因素的影响,则蒸养混凝土的测强曲线与自然养护混凝土基本一致。因此,主张蒸养出池7D以内的混凝土应另行建立专用测强曲线,而蒸养出池7D以上的混凝土可按自然养护混凝土看待。
2、 湿度的影响
国内外一致认为湿度对回弹法测强有较大的影响。试验表明,湿度对于低强度混凝土影响较大,随着强度的增长,湿度的影响逐渐减小,对于龄期较短的较高强度的混凝土的影响已不明显。
五、 碳化及龄期
水泥经水化就游离出大约35%的Ca(OH)2,混凝土表面受到空气中CO2的影响,逐渐生成硬度较高的Ca CO3,这就是混凝土的碳化现象,它对回弹法测强有显著影响。随着硬化龄期的增长,混凝土表面一旦产生碳化现象后,其表面硬度逐渐增高,使回弹值与强度的增加速率不等,显著影响了fcu-R的关系。对于三年内不同强度的混凝土,虽然回弹值随着碳化深度的增大而增大,但当碳化深度达到某一数值如等于6MM时,这种影响基本不在增长。
六、 模板
使用吸水性模板会改变混凝土表层的水灰比,时混凝土表面硬度增大,但对混凝土强度并无显著影响。试验表明:只要模板不是吸水类型且符合《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求时,它对回弹法测强没有显著影响。
七、 泵送混凝土
非泵送混凝土中很少掺加外加剂或仅掺加非引气型外加剂,而泵送混凝土则掺加了加气型泵送剂、砂率增加、粗骨料粒径减小、塌落度明显增大。故有必要对回弹法检测泵送混凝土抗压强度进行修正。
八、 其它
混凝土分层泌水现象使一般构件底边石子较多,回弹读数偏高;表层泌水,水灰比略大,面层疏松,回弹值偏低。
钢筋对回弹值的影响视混凝土保护层厚度、钢筋直径极其密集程度而定。资料表明:当保护层厚度大于20mm,钢筋直径为4-6mm时,可以不考虑它的影响。
中国建筑科学院结构所就约束力对回弹测值的影响的试验表明:约束力对回弹测值有明显的影响,要使回弹值相同,必须按有效的约束荷载,试验证明了15%极限荷载最为有效,约束力太低或太高都会使回弹值偏低。由此证明,对于小试件回弹测试,如果约束不够,都会造成回弹值不准且分散性较大。
免费打赏
caijianjunjm
2011年04月14日 11:41:52
2楼
学习了,一直都没总结过,谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开