业主委托某设计院帮他做了数值计算,是可以满足的,但是我也做过数值计算,知道这个是不一定可靠的。总感觉风机盘管是无法将热风压住的。
业主委托某设计院帮他做了数值计算,是可以满足的,但是我也做过数值计算,知道这个是不一定可靠的。总感觉风机盘管是无法将热风压住的。
2楼
关键是这个高到底有多高
回复
3楼
同上,楼主这个问题没法回答。
定性的说,肯定效果不好,一般净高大于4m就不建议采用风机盘管制热了。
回复
4楼
是的,这个项目厂房高度有9m,所以说感觉有很大问题,在学校的时候我们也遇到过这样的问题,给对方提出这种意见,但是对方不同意修改!我决定由远程送风的空气处理机组,交叉射流,应该可以把热风压住吧。还有一个方案就是高大空间屋顶热风采暖机组。两个方案给业主选!
回复
5楼
基本解决不了采暖梯度问题,需要用专用解决高大空间采暖问题的风机。6-40米高的厂房或者大空间都能解决。咨询:13901126301
回复
6楼
9m高,卧式风机盘管肯定不行,风压没那么大,热风吹不到地面,可以采用立式明装的风机盘管。
回复