请高手解释下上海正压送风规范中的一些问题
chailang311
2011年03月09日 10:53:57
来自于通风排烟
只看楼主

按照上海规范中所讲,前室或楼梯间机械加压送风量按公式L=L1+L2+L3,L1=0.827A△P^(1/n)*1.25*N1,N1指漏风们的数量,采用常开风口时区楼层数,常闭时取1.问题来了,如果是前室,那么我不会用常开风口,而且,我总漏风面积A已经计算了,为什么还要乘个N1,难道这只是适用于楼梯间的?不理解啊

按照上海规范中所讲,前室或楼梯间机械加压送风量按公式L=L1+L2+L3,L1=0.827A△P^(1/n)*1.25*N1,N1指漏风们的数量,采用常开风口时区楼层数,常闭时取1.问题来了,如果是前室,那么我不会用常开风口,而且,我总漏风面积A已经计算了,为什么还要乘个N1,难道这只是适用于楼梯间的?不理解啊
免费打赏
apinnana
2011年03月10日 10:29:10
2楼
看不大清楚阁下的意思。
回复
linhaipingfeng
2011年03月10日 10:50:35
3楼
规范是不能逾越的 你还是按照规范来吧
回复
zhaowenliangde
2011年03月10日 10:51:17
4楼
一块学习一下。
回复
chongming789
2011年03月10日 11:38:04
5楼
你自己不是已经说了 “采用常开风口时区楼层数,常闭时取1”嘛
回复
jianhua4350
2011年03月10日 12:38:11
6楼
N1=1乘以多少次都行。
回复
chailang311
2011年03月10日 13:01:39
7楼
还是不太明白啊!难道我的理解有问题
回复
wangxiuqiao2000
2011年03月10日 13:06:15
8楼
还是不太明白啊!难道我的理解有问题
回复
totoya123
2011年03月10日 13:10:14
9楼
常闭的时候取1
回复
lihualh
2011年03月10日 15:27:28
10楼
常闭时取1,不知道你怎么看的,上海在做前室加压送风只考虑,开一层,也就是打开1层的风口,和国家规定不一样。
不过上海这种算法有点也有问题,仔细推敲一下。
回复
0空间0
2011年03月10日 22:25:08
11楼
常闭取1,就是你前室用常闭型就N1=1