请高手解释下上海正压送风规范中的一些问题
chailang311
2011年03月09日 10:53:57
来自于通风排烟
只看楼主

按照上海规范中所讲,前室或楼梯间机械加压送风量按公式L=L1+L2+L3,L1=0.827A△P^(1/n)*1.25*N1,N1指漏风们的数量,采用常开风口时区楼层数,常闭时取1.问题来了,如果是前室,那么我不会用常开风口,而且,我总漏风面积A已经计算了,为什么还要乘个N1,难道这只是适用于楼梯间的?不理解啊

按照上海规范中所讲,前室或楼梯间机械加压送风量按公式L=L1+L2+L3,L1=0.827A△P^(1/n)*1.25*N1,N1指漏风们的数量,采用常开风口时区楼层数,常闭时取1.问题来了,如果是前室,那么我不会用常开风口,而且,我总漏风面积A已经计算了,为什么还要乘个N1,难道这只是适用于楼梯间的?不理解啊
免费打赏
waj
2011年03月11日 08:13:02
12楼
只开一层风口最大的问题是风口尺寸太大,一般都开二~三层风口,这样风口尺寸比较合适。
回复
chenyu2007818
2011年03月11日 14:37:00
13楼
楼主自己已经给出了答案,楼梯间当然。。。。。
回复
cyguo0622
2011年03月12日 11:09:41
14楼
其实你的叙述中已经给出了答案。
自己再仔细看看自己写的内容。。。
回复
river882
2011年03月13日 11:33:19
15楼
L=L1+L2+L3,L1=0.827A△P^(1/n)*1.25*N1,N1指漏风们的数量,采用常开风口时区楼层数,常闭时取1.问题来了,如果是前室,不会用常开风口 ,SON=1 ,
回复
cnbbzz
2011年03月25日 07:50:49
16楼


别误导群众,你难道是按风口大小作为首要来设计?本末倒置。