变压器跟发电机连锁如何在市电停电时两条回路都有电?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2006年04月02日 11:29:36
来自于变压器
只看楼主

下面是我设计的系统图,柴油发电机跟变压器采用ATS连锁,平时投入变压器母线,则到消防设备的两条回路都有电。当市电停电,ATS投入柴油发电机,这时候,只有应急母线上带电,也就只有一条到消防设备的回路有电了,我这样做,是否违反了消防设备需要双电源末端切换的规范?

下面是我设计的系统图,柴油发电机跟变压器采用ATS连锁,平时投入变压器母线,则到消防设备的两条回路都有电。当市电停电,ATS投入柴油发电机,这时候,只有应急母线上带电,也就只有一条到消防设备的回路有电了,我这样做,是否违反了消防设备需要双电源末端切换的规范?

1143948570164.jpg

免费打赏
zcm30139249
2006年04月02日 12:19:03
2楼
不用要求市电停电时两条回路都有电,停电或火灾时,非消防电源是要切断的,如果有工作电源定为一或二级负荷,也可设末端切换,停电时由发电机供电
回复
bigshoes
2006年04月02日 13:33:23
3楼

这么说,停电时,消防负荷只有一条回路有电也是可以的?但是如果这条线路损坏了怎办?(好像我说的过于极限情况了)
回复
蛋白
2006年04月02日 15:43:13
4楼
晕,你玩的是极限运动
回复
大鼻山
2006年04月02日 16:31:43
5楼
属常规设计,无误。
回复
ahei1983
2006年08月02日 12:59:43
6楼
还有个问题。发电机启动信号由谁给的?是不是由和变压器连锁的ATS给的?如果那样的话,
末端ATS的主电源因为线路问题断电,但是发电机却没有启动,因此备用电源线路完好也无法供电阿?
回复

相关推荐