我想请教前辈们一个厂房除湿的问题.
shenyang22
shenyang22 Lv.2
2006年04月02日 10:47:50
只看楼主

该单位使用的是全冷冻水中央空调。无热水和蒸汽。厂房保温为组装式夹心保温板。100M2 共8个除风口。1万级净化车间。无热源。地点在南京。温湿度:20-24度。湿度:40%-55%之间。在夏季黄梅天的时候空调出风口有结露现象。而其他季节无次现象。有什么方法能避免夏季黄梅天结露。产生这个现象的原因大概式什么?采用轮式除湿机能否解决?轮式除湿机的费用大概湿多少?谢谢前辈们的指教!!!

该单位使用的是全冷冻水中央空调。无热水和蒸汽。厂房保温为组装式夹心保温板。100M2 共8个除风口。1万级净化车间。无热源。地点在南京。温湿度:20-24度。湿度:40%-55%之间。在夏季黄梅天的时候空调出风口有结露现象。而其他季节无次现象。有什么方法能避免夏季黄梅天结露。产生这个现象的原因大概式什么?采用轮式除湿机能否解决?轮式除湿机的费用大概湿多少?谢谢前辈们的指教!!!
免费打赏
xiaoxwz
2006年04月03日 09:36:03
2楼
可在梅雨季节采用除湿设备除湿。
常用有冷冻除湿机、液体除湿机、转轮除湿机,它们都可以用来除湿,但又有各自的特点:
1.液体除湿机直接把空气处理到所需要的人体舒适区,湿度处理、温度处理在同一个过程由同一个设备同时完成。液体除湿机以湿度处理为主,温度处理为辅。
2.冷冻除湿机先把空气温度降低到露点温度以下,处理空气中的水汽在蒸发器表面凝结成小水滴,从处理空气中分离出来,含湿量随着露点温度的降低而减小,直至含湿量达到要求。然后再对所处理的空气进行等湿加热,直至温度也达到要求。处理过程分步完成,降温之后再升温。升温靠制冷系统的冷凝热,不再增加耗电。
3.转轮除湿机先吸收处理空气的水汽,降低处理空气的含湿量,使其达到要求,但是经过转轮处理后的空气温度升高较多,需再加一个后冷却装置,对转轮处理后的空气进行降温。处理过程也分步完成,除湿、降温由不同的装置来完成。
若采用转轮除湿机,5000m3的大概8、9万元
回复
shenyang22
2006年04月03日 11:06:38
3楼
谢谢~了~我想再问一下~是否和厂房本身的保温不良有关了~?
回复
hzjfgs
2006年05月19日 13:46:15
4楼
常用除湿机分别有冷冻除湿机、液体除湿机、转轮除湿机
该单位使用的是冷冻除湿机,它先把空气温度降低到露点温度以下,处理空气中的水汽在蒸发器表面凝结成小水滴,从处理空气中分离出来,含湿量随着露点温度的降低而减小,直至含湿量达到要求。然后再对所处理的空气进行等湿加热,直至温度也达到要求。处理过程分步完成,降温之后再升温。升温靠制冷系统的冷凝热,不再增加耗电。

捷丰DST转轮除湿机基本原理
是在应用固体吸附剂进行吸湿的过程中同步对吸湿后的吸附剂进行再生脱水处理,使固体吸附剂循环使用,整个吸湿工作可以连续进行。克服了静态固体吸附不能连续除湿而制冷冷凝除湿在低温低湿情况下无能为力的缺点。可发挥其在低温低湿条件下可连续稳定、大除湿量的特点。DST公司的转轮除湿机就是应用这一先进技术研制而成,具有能人所不能的特殊功能。
捷丰DST转轮除湿机的心脏是专利的SSCR硅胶转轮。要保证除湿机制转轮能通过大的风量而牢固不脱粉尘,设计制造是关键。SSCR转轮是用填充了特种金属的纤维板卷成蜂巢状而制成,并用先进的化学工艺浸附上硅酸盐,寿命特长,十年以上不用更换。转轮轴向存在着大量的通道孔,当处理空气通过孔道时,其所含水蒸所即被硅酸盐吸附剂吸收,而成为需求的干空气流出。
转轮是以慢速(每小时30转)转动。吸湿后的吸附剂转到另一扇形区域时,即被另一股热空气流流过而带走所吸水份,排出机外使硅胶再生,从而使再生的吸附剂又可重新工作吸收水份,如此不断循环、连续除湿。
正是由于SSCR硅胶轮的特殊性能,使DST除湿机可在很大风量下能连续除湿,可以达到极低的含湿量要求。经配套组合后,处理空气的含湿量可低于1g/kg干空气(相当于露点温度-40℃),在低温低湿环境下更显其优异性能。
除湿机结构紧凑布局合理,主要部件包括转轮及其驱动的电机,再生加热及再生气流风机系统,处理空气风机及管道、电控箱。处理空气入口及再生空气入口均配有可更换的过滤网。再生加热器有采用电加热、蒸气加热和燃气加热三种结构形式,可以利用现有蒸气或可燃气体作热源。电控箱配备各种相应开关保证设备按功能正常工作,并有报警灯及电气安全自动保护功能。按机型的大小分为用单相电源和三相电源两类。
特别应指出:某些同类转轮除湿机介绍是用化学除湿方法如氯化锂转轮除湿机。而DST公司的硅酸盐转轮除湿机除湿过程是物理吸附,不存在化学反应,所以对处理空气不存在污染,因为转轮再生是在120℃高温下进行,可杀死80%的细菌,而且吸附剂不会成粉尘脱落,高温情况下不会变成液体,这也是与众不同之处。
实践证明,SSCR转轮的优异性能使其一直处于世界领先地位。
捷丰DST转轮除湿机制恒湿控制
捷丰DST转轮除湿机配备有完善的用电安全保险及恒湿自动控制性能。以R-060B型为例:
(1)风机设有IP54级保护;
(2)电热器设有过热保护恒温器及热控制恒温器,再生加热器可按两档选择能量,并可通过调节再生空气量在一定范围内控制被处理空气出口的湿度。
(3)除湿机有手动/自动开关,可按需要设手动或自动动作模式。
(4)除湿机配备有恒湿器连接插头,用户可自行选配电气机械式或电子式恒湿器接入系统即可实现恒湿运行。厂家亦可作为选配件将恒湿器配套给客户,控制湿度精度可达±3%RH。
捷丰DST转轮除湿机的选型
以下资料是在除湿机选型时必须知道的:
1、再生空气入参数:必须知道再生空气入口温度TR1,含湿是非 XR1,设计参数取相对湿度最高、(最低温度)时的周围空气的最大含湿量。
2、湿负荷:所有湿负荷的总和M
3、处理空气入口参数:通常,室内空气在通过附湿机之前,要和部份周围的空气(室内负压引起的或人员需要的通风量)相混合,必须知道混和点的温度TP1和含湿量XP1。
捷丰DST转轮除湿机的应用
转轮除湿机广泛应用于工业、军事、科研等多种领域,凡是环境空气的含湿量要求低于6g/kg干空气(或露点为6℃)时几乎非它莫属。当然还有其他获得低湿度的办法,如低温冷冻,压缩空气、分子筛、离心干燥等,但这些办法只适用于少量的空气,且工艺复杂,耗电大成本高。
捷丰DST转轮除湿机方便的安装使用
相对于其它类型除湿设备,DST转轮除湿机的特点是:结构简单、布局合理、安装方便,只需接通电源及连接必要的通几管道即可正常工作。机体可以座地安装或架空安装;可以装于除湿区内;也可装于室外。可以不排水,简化管理。如果接上配套的恒湿器,即可实现遥控和恒湿控制,这是最受设计施工人员欢迎的。
由于主体转轮是以极慢速转动,所发噪音低,操作方便、磨损小、寿命长、易维修保养,这是最受使用者欢迎之处。
由于系列齐全,可以多种方式组合以适应需要。
我公司可以为用户提供技术咨询、选型、设计、安装和长期保养维修。
捷丰DST转轮除湿机与管道及电源的连接十分方便。为便 于设备的检查维修,设备前面必须有足够的工作空间,以便于打开风口板及取出转轮。风口板前面空间的宽度应与设备本身宽度相同,从而可以在其中移动或升高设备。
除湿机设备不能用于有爆炸危险或处理空气带有爆炸物质达到危险浓度的区域。
管道连接:
空气管道的连接必须使湿空气出口尽量远离再生空气进口,待处理空气进口与干空气出口同样宜远离,尽量减少管道对除湿设备能力的影响。管道距离应尽可能短,以便减少风压的损失。
设备出口安装调节风阀是以控制除湿机的性能。如果需要低含湿量情况,则干空气出口需要置调节风阀。
处理空气的湿负荷十分低或是干空气气流减少,也需在湿空气出口装调节风阀。
由于湿空气出口含湿量高,冷凝可能出现在管道中。因此建议对湿空气出口管进行保温。安装时使管道向出口处倾斜,这样冷凝水就不会回流到除湿机内。在湿空气排也管道最低眯开一个小的排水孔,有利于排放冷凝水。
除湿机装在除湿房内:
再生空气进口及湿空气出口管道与室外间连接。为使干空气很好地散布到除湿房间,其出口考虑接一条向上的管道,而处理空气入口不必连接。
除湿机安装在厂房内:
将处理空气进入及干空气输出管道连接到除湿区,而且,除非是厂房有足够的换气;再生空气入口及湿空气出口均应接向室外空间。
除湿机装于室外:
将处理空气进入及干空气输出管道接向除湿区域。而再生空气入口及湿空气出口可不需再接管道。

杭州捷丰除湿制冷技术有限公司秉承“捷丰人工环境技术集团”高质量设备,高质量工程,高质量服务的经营理念,负责中国东区的转轮除湿设备供应,低湿度(低露点)-恒温恒湿控制工程的承接。杭州捷丰除湿制冷技术有限公司拥有先进的技术和丰富的经验,我们不仅仅是一家转轮除湿设备供应、制造商,更是一个空气处理系统的设计者和相关设备的集成商。我们的最大优势在于可以针对不同客户的特殊要求设计最经济合理、最省能、运行可靠的空气品质处理方案。
我公司负责中国东区/北区的转轮除湿设备销售和售后服务,低露点(低湿度)-恒温恒湿控制工程的承接、建造、售后服务。专业生产“捷丰DST”品牌的低湿空调机组。机组的核心部件采用瑞典DST转轮组。

杭州捷丰除湿制冷技术有限公司主要业绩:
1.NEC东金电子(厦门)有限公司(日资)-----低湿、空调、净化一、二期工程。
2.NEC东金电子(吴江)有限公司(日资)-----低湿、空调、净化一期工程。
3.广西康密劳铁合金有限公司(法资)------高炉低湿送风系统。
4.桂林康密劳铁合金有限公司(法资)------高炉低湿送风系统。
5.东莞新能源电子科技有限公司(美资)-----手套箱低湿送风系统一期工程。
6.与空军合作研究 “战斗机地面干燥系统”的升级产品
杭州市体育场路8号裕达大厦401室
TEX:0571—85095751 .FAX:0571—85198063
http://www.hzjf.com.cn
sales@hzjf.com.cn
回复
blooding-eyes
2006年06月05日 14:23:33
5楼
如果是厂房保温不良那就不是风口结露那么简单了,可能是送风的湿度太大,在空调箱里没处理好就送进去了当然会结露
回复
liangweishan
2006年06月05日 23:53:27
6楼
如果你的厂房内能准确的保持你所说的温湿度,按理是不会结露的,所以请你检查一下出风口旁边和出风口外面的保温情况和密封情况。还要测量对比一下风管和室内空气的温湿度。找出结露根本的原因再考虑解决方案。
回复
sxb810804
2006年06月06日 13:42:41
7楼
买两个普通冷冻除湿机就可以了,价格很便宜13072582770(南京奥维环境设备有限公司)WWW.NJALLWELL.COM
回复
sunchuibin01
2006年06月06日 15:02:58
8楼
我们这边也有这样的现象,可以这样的:1。可以在室内单独 加一台小的除湿机,很多空调厂家都做的,这样以后又可能房间的温度会偏低 2.在表冷后加在热盘管,提高送风温度,如果加再热后温度太高,就加大送风量(如果条件允许的话)
回复
glendon
2006年08月17日 17:53:55
9楼
湿度要求不高,用冷冻除湿机就可以解决问题
回复
nky6666
2006年08月23日 22:59:58
10楼
在送风管上设个电加热器
回复
glendon
2006年09月01日 16:10:14
11楼
现在你的问题应该已经解决了,如果以后有许多类似的需要解决除湿问题的项目,我公司可以帮你设计选型,提供除湿系统,
QQ:551902857
MSN:glendon-pepsi@hotmail.com
mobile;13661794518
回复

相关推荐