有关室内消防水箱的问题..
yihoo
yihoo Lv.2
2002年11月29日 23:45:45
只看楼主

本工程在上海!层高3.6,共4层,设室内消火栓。当地压力0.2Mp,请问是不是只要设消防泵房,通过泵来满足消防时的水压和用水量,而不用在设高位消防水箱了?

本工程在上海!层高3.6,共4层,设室内消火栓。当地压力0.2Mp,请问是不是只要设消防泵房,通过泵来满足消防时的水压和用水量,而不用在设高位消防水箱了?
免费打赏
linyinong
2002年11月30日 10:47:21
2楼
本人没做过上海项目,据了解,消防水箱应做,而水泵房可不做。但从你提供的资料,水压仅0.2MPA,好象不对?
回复
oldplumber
2002年12月01日 23:26:05
3楼
按规范,要做消防水箱。
回复
菜鸟
2002年12月01日 23:43:27
4楼
我觉得应该要设消防水箱,但只是经验如此消防部门的要求,为什么就不大清楚了,也想知道。
因为只设消防水箱的作用是什么呢?是增压还是贮水?
回复
oldplumber
2002年12月02日 09:16:41
5楼
储10min消防用水,见规范条文说明。
回复
ghpnf
2002年12月02日 10:27:06
6楼
根据上海地方消防规程可以不设高位消防水箱.
回复
zjf2002
2002年12月02日 11:57:17
7楼
ghpnf说的对!
只要市政水压能到达建筑屋顶,就可不设屋顶水箱!
回复
joepan
2002年12月02日 13:11:51
8楼
不设消防水箱,那么如何稳压呢。用变频吗?
还是只要设稳压泵就可以啦。
四层的楼当作高压消防系统是不是能满足呢。
回复
ghpnf
2002年12月02日 13:25:29
9楼
根据上海消防规程,按常规做消防泵就可以了,不用做稳压.
回复
joepan
2002年12月02日 13:29:55
10楼
那这算什么系统啊,如何保证消防管道里充满水啊。
回复
ghpnf
2002年12月02日 13:34:30
11楼
市政水压足矣,临时高压系统
回复