开一帖子,讨论电缆敷设问题,大家畅所欲言,我们这里大多采用钢管保护敷设,感觉太浪费!!
开一帖子,讨论电缆敷设问题,大家畅所欲言,我们这里大多采用钢管保护敷设,感觉太浪费!!
2楼
什么场合啊?楼主说得不清,如何讨论
回复
3楼
电缆直埋过马路是必须穿钢管敷设的!即使是铠装电缆也不例外。
《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》说得也很详细,参见:
Pdf版:http://co.163.com/forum/content/224_72675_1.htm
Word版:http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=248837
其他情况,请各位继续补充完整。
回复
4楼
电缆敷设的方式有很多种的.
1 桥架敷设.
2 电缆沟支架安装敷设.
3 建筑工程中可以使用钢管和PVC管都行.
4 电缆沟直埋.
回复
5楼
还是同意楼上的意见,不能死板认规范,我们这里已经大量采用PVC做过街用!
回复
6楼
另外想问一问:对于110千伏及以上的电缆敷设,若受通道条件限制不能进行蛇行敷设,有没有弥补的办法。(呵呵!不要开玩笑让我去扩建隧道哦!)先谢了!
回复
7楼
直埋和其他敷设方式(如电缆沟、隧道)的要求是不一样的!
另外,选择钢管还是PVC管,与敷设深度也有关。
回复
8楼
是不是可以考累每个隔50米或者100米设伸缩弧!!!
回复
9楼
低压电缆在电缆沟里支架敷设,应该和给水管道有多少的间距呢?
或者就把给水管道放在电缆沟里,多好啊,省地方
回复
10楼
开玩笑呢吧?
回复
11楼
请教一下:电缆垂直敷设定额的解释.是垂直段大于5米还是大于20米以上才可套用此定额?竖井内敷设和沿外墙敷设垂直段已超过20米能否套用此定额?