小弟在做一个项目,需要用ansys在复核一遍;但碰到问题了 此项目为18层钢混纯框架,先用TAT(PKPM)算了一下; 老板看了心里不太踏实,要我用ansys再算一下。我的问题是: 1. TAT(PKPM)假设“楼板面内刚度无穷大”,在ansys里如何实现? 2. 配了钢筋的混凝土梁、柱、和楼板构件,如果在ansys里简化为纯混凝土构件,误差大不大?要不,该怎样处理? 谢谢各位大虾不吝赐教!
小弟在做一个项目,需要用ansys在复核一遍;但碰到问题了
此项目为18层钢混纯框架,先用TAT(PKPM)算了一下;
老板看了心里不太踏实,要我用ansys再算一下。我的问题是:
1. TAT(PKPM)假设“楼板面内刚度无穷大”,在ansys里如何实现?
2. 配了钢筋的混凝土梁、柱、和楼板构件,如果在ansys里简化为纯混凝土构件,误差大不大?要不,该怎样处理?
谢谢各位大虾不吝赐教!
2楼
TAT(PKPM)假设“楼板面内刚度无穷大”,在ansys里如何实现?
一般是将刚度设为其它的几十到几百倍.
配了钢筋的混凝土梁、柱、和楼板构件,如果在ansys里简化为纯混凝土构件,误差大不大?要不,该怎样处理?
误差有大有小,要更精确的解的话要采用混合单元.
回复
3楼
TAT(PKPM)假设“楼板面内刚度无穷大”,在ansys里如何实现
可以定义刚域
回复
4楼
!实施刚性楼板假定的命令流
!!!!!! 定义 1 层楼面刚性楼板
!*
/PREP7
NSEL,S,LOC,Z,4,4
CERIG,120,ALL,UXYZ, , , , ! 120号节点为该层形心位置,定义为刚度中心
!!!!!! 定义 2 层楼面刚性楼板
!*
/PREP7
NSEL,S,LOC,Z,8,8
CERIG,127,ALL,UXYZ, , , , ! 127号节点为该层形心位置,定义为刚度中心
!!!!!! 定义 3 层楼面刚性楼板
!*
/PREP7
NSEL,S,LOC,Z,12,12
CERIG,134,ALL,UXYZ, , , , ! 134号节点为该层形心位置,定义为刚度中心
回复
5楼
2. 配了钢筋的混凝土梁、柱、和楼板构件,如果在ansys里简化为纯混凝土构件,误差大不大?要不,该怎样处理?
很多书里面用solid65但是没有定义加筋材料
回复
6楼
配了钢筋的混凝土梁、柱、和楼板构件,如果在ansys里简化为纯混凝土构件,误差大不大?要不,该怎样处理?
很多书里面用solid65但是没有定义加筋材
回复