地下室面积7万平方左右,生活水箱问题
fxf6108
fxf6108 Lv.3
2011年03月08日 17:50:46
只看楼主

请教一下大家,地下室面积7万平方左右,地上有二十几栋塔楼,需地下室内设置生活给水箱,容积大约400立方,由于地下室面积较大,这种情况下,生活水箱及水泵,是分成几个,每个负责供应几栋楼比较好,还是这二十几栋合用比较好?合用的话,到最不利点的水损会不会太大,导致无法正常供水?

请教一下大家,地下室面积7万平方左右,地上有二十几栋塔楼,需地下室内设置生活给水箱,容积大约400立方,由于地下室面积较大,这种情况下,生活水箱及水泵,是分成几个,每个负责供应几栋楼比较好,还是这二十几栋合用比较好?合用的话,到最不利点的水损会不会太大,导致无法正常供水?
免费打赏
深圳水暖设计
2011年03月08日 19:38:18
2楼
建议分成两个泵房,每个泵房负责一半的用户。一个泵房输送距离太长,沿程阻力到末端的话就很大,这样导致泵房所在建筑与最不利点的压力差别很大。水箱既然有400方,最好分成两个,便于以后清洗消毒时的使用
回复
fxf6108
2011年03月09日 10:38:52
3楼
也就是说,泵房和水箱都分成两个,各负责一半,我也是这么想
回复
ljrht
2011年03月09日 13:59:19
4楼
超过多大体积就应该分成两个吧
回复
jasonpan2046
2011年03月09日 15:33:46
5楼
学习一下学习一下
回复
cqzyeg
2011年03月09日 17:07:08
6楼
我也觉得二套设备好些
回复
cmsgdarch
2012年06月07日 11:14:34
7楼
按服务半径150米,设置多个泵站。
回复

相关推荐