设计中一般是由二次侧的温度控制一次侧的流量,但大家一般是将温度传感器设在二次侧的供水管还是回水管上?三通阀或者调节阀设在一次侧的供水管还是回水管上?高手请解答~~
设计中一般是由二次侧的温度控制一次侧的流量,但大家一般是将温度传感器设在二次侧的供水管还是回水管上?三通阀或者调节阀设在一次侧的供水管还是回水管上?高手请解答~~
12楼
三通阀装在一次侧的入口上,温差是三通阀泄露的重要原因,尽管一般说100摄氏度的温差没问题,但是还是要尽量避免。温度传感器应安装在二次侧的出口,因为我们最关注的是出水温度,调整比较灵敏。我就这看法……
回复
13楼
我也想知道啊!!
回复
14楼
我是个半路和尚,希望高手给指点,共同学习
1.温度探头我们一直装置2次侧的供水管上,装在回水上面等测试到温度时,由于负荷的原因,供水管上面的温度已超设计温度。所以我认为装在供水管道上面
2.三通阀门应该装在供水上面,如果2次侧温度达到,1次侧的水就不通过板换而经三通流回系统。
回复
15楼
学习中,对板换这块不是很了解
回复
16楼
这个问题真不知道,请高手赐教。
回复
17楼
因二次侧回水温度是比较滞后(滞后的时间常数和末端负荷变化情况和使用情况以及管路长短系统大小有关)的,所以控制起来不方便也不准确,可能引起系统振荡或失控等问题。
所以控制板交二次侧出水温度比较方便,系统也稳定,完全可以满足要求。
一般控制进入一次侧的流量(一次侧布置两通调节阀的是一次侧变流量系统,布置三通调节阀的是一次侧定流量系统)
但是控制进入二次侧流量的控制也是有的(二次侧进出管间布置三通调节阀,一次侧定流量)
[
本帖最后由 adingkgb 于 2012-8-27 14:30 编辑 ]
回复
18楼
14楼和17楼分析得很详细。
回复
19楼
应该设在测温应在二次侧供水管上,温度调节阀设在一次侧的供、回水均可以,三通调节阀应设在一次供水管上。