一层办公楼用电功率大概45千瓦,三相四线制,三相比较平衡。从配电房到楼层大概十多米。需用哪种型号电缆或单线。空气开关要多少安的。需不需要配漏电保护器。麻烦各位师傅了。
一层办公楼用电功率大概45千瓦,三相四线制,三相比较平衡。从配电房到楼层大概十多米。需用哪种型号电缆或单线。空气开关要多少安的。需不需要配漏电保护器。麻烦各位师傅了。
2楼
d
回复
3楼
线就用3*BV25的线就行了,零线选择16的,地线也选择16,可以用单线,假如用电缆,也行,假如保险点,电缆选择35的.开关选择壳架和额定电流均为100A的,选择了壳架的开关,不需要用漏电保护器,分开关如果是照明,则不需要漏电保护,假如是插座,则要漏电保护.排风机等用电需要选用保护特性好的开关.
回复
4楼
用VV4*35+1电缆.
回复