关于新抗规下如何降低框剪结构含钢量
樱花满开
樱花满开 Lv.13
2011年03月08日 13:47:24
只看楼主

本版将举办专题讨论:关于新抗规下如何降低框剪结构含钢量,希望各位网友踊跃发言,言之有理者重奖!

本版将举办专题讨论:关于新抗规下如何降低框剪结构含钢量,希望各位网友踊跃发言,言之有理者重奖!
免费打赏
樱花满开
2011年03月08日 13:49:27
2楼
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)12月1日正式实施,新规范的采用必将提高结构设计含钢量和混凝土用量,大家根据实际工程设计经验,谈谈体会,提高幅度有多大,最好给出具体数值和比例。
这里给出2001规范的设计指标供参考(7度设防(0.10g),三类场地)
1多层砌体住宅 钢筋含量27kg/m2
2多层框架住宅 钢筋含量35kg/m2 混凝土含量0.32 m3/m2
3 高层11~19层住宅 钢筋含量42kg/m2混凝土含量0.35 m3/m2
4 高层20~25层住宅 钢筋含量45~kg/m2混凝土含量0.37 m3/m2
5 高层26~34层住宅H=94m 钢筋含量48kg/m2 混凝土含量0.38 m3/m2


[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2011-3-8 13:56 编辑 ]
回复
画图匠1
2011年03月10日 09:28:11
3楼
可以根据有限元分析软件进行优化处理吧,保证规范的前提下。
回复
btrlm
2011年03月10日 11:22:40
4楼
新抗规中,剪力墙竖向钢筋直径不宜小于10mm,这一块用钢量就增加不少
回复
bondelj
2011年03月10日 15:54:52
5楼
看看诸位在新抗规下,对钢用量和混凝土用量的要求变化·······
回复
jian_jian2010
2011年03月10日 18:15:50
6楼
受力方面:我觉得主要优化结构布置,减小结构的扭转效应。材料方面:用强度高的钢筋,听说混凝土规范对裂缝计算做了调整。HRB500的钢筋在以后的工程中使用应该能减少用钢量。还有建筑的布置,若建筑布置规则可节省很大的钢筋量。在论坛里有篇很火的帖子里讲的很详细了。
回复
yewzs
2011年03月12日 13:33:08
7楼
各个地方的实际情况不同,我们地方不可能作出这么低的含钢量的!
回复
gcg11455
2011年03月13日 12:03:48
8楼
看看诸位在新抗规下,对钢用量和混凝土用量的要求变化·······
回复
dlok531
2011年03月13日 19:10:27
9楼
我觉得新抗规就是鼓励大家用高强,高效的材料,从而降低成本!
采用原来的材料,有些可能达不到规范要求了!
回复
rubbish008
2011年03月17日 21:29:08
10楼
老庄不是说要出个讲座谈谈怎么省钢筋吗?怎么还不出来呀?
回复
龙哥哥11
2011年03月20日 18:30:41
11楼
老庄不是说要出个讲座谈谈怎么省钢筋吗?怎么还不出来呀
老庄的承诺一定会兑现的
回复

相关推荐