【纠结】先装喷淋还是工艺设备的管道?
running_191982
2011年03月08日 11:27:49
只看楼主

一个车间,工艺上有很多吊顶安装的管道和通风设施,是不是把喷淋管道都装好以后,再安装工艺的管道?如果通风管道很宽,底下再增加喷头保护?

一个车间,工艺上有很多吊顶安装的管道和通风设施,是不是把喷淋管道都装好以后,再安装工艺的管道?
如果通风管道很宽,底下再增加喷头保护?
免费打赏
lxj_lxjlxj
2011年03月13日 15:36:15
12楼
施工前,先出综全管线图,确定各管线布置,相应调整
现在工艺施工完,只能调整喷淋,满足规范要求调整施工
回复
yaob101
2011年03月14日 13:01:26
13楼
通过管线综合来协调各系统平面和高程矛盾,原则上要求先保证工艺管道和通风管道,喷淋支管可根据现场情况在规范允许的条件下做调整。
风管宽度大于1200,需增加下喷。