餐厅包间排风换气次数一般取多少? 没有新风,分体空调。
餐厅包间排风换气次数一般取多少? 没有新风,分体空调。
2楼
建议5次
或按人员新风量估算排风量
回复
3楼
考虑到餐厅的特殊性以及吸烟等情况,建议按10次/h考虑。
回复
4楼
排风量计算方法有两种:一是按最小新风量25-30m3/小时每人计算;二是按换气次数计算,一般采用5-8次/小时。你那里我建议取8次/小时。
回复
5楼
谢谢各位的回复!包间基本都在100平米左右 层高 5.1m
按换气次数算 排风量还是很大的啊 里面两桌共 20人
[
本帖最后由 cys8553lmz 于 2011-3-9 16:47 编辑 ]
回复
6楼
餐厅人比较多,建议按10次/小时计算
回复
7楼
这餐厅还真的挺大的,按照新风量算吧!
回复
8楼
没有新风可以吗?这样空气质量下降很快啊
回复
9楼
建议按8-10次/h考虑。
回复
10楼
公建节能标准里有按30m³/h.人考虑排风即可
回复
11楼
首先注意按换气次数计算风量时,应按吊顶下标高计算,而不是层高。另外
楼主说的包间人均面积达到5m2,是豪华包间了。因此,换气次数5次/h,人均风量就有50m3以上了,5次/h足够了。
回复