高压开关柜安装
xxhhyy112
xxhhyy112 Lv.2
2006年03月31日 14:09:27
只看楼主

请教各位,高压真空断路器的开关柜,安装后需要做哪些试验啊

请教各位,高压真空断路器的开关柜,安装后需要做哪些试验啊
免费打赏
王若男
2006年03月31日 15:33:52
2楼
速断保护、过流保护、零序保护,如果你的柜上还有其它保护,比如网门,温度……等需要进行试验的。试验部门会一个不落的进行试验的,交给他们好了
回复
dianqijishu94
2007年03月30日 09:48:29
3楼
也学习了,不错,又知道一些知识,对我很有用
回复
hhd89-1
2007年03月31日 12:23:03
4楼
我们的高压柜装在地下室里,但是内面很潮湿,型号是SRM16-12,不知各位朋友们有哪个可以出点子来,过一个月就要投入运行了,但是真是太潮了,又是紧凄型号的.
回复
linx8849
2007年05月22日 21:18:32
5楼
不是有除湿装置吗?不行的话多通风,用电炉加热一段时间。
回复
shiqiming333
2007年05月23日 11:39:07
6楼
受益!好
回复
zscg0760
2007年12月24日 09:03:40
7楼
有偿转让高压柜图纸和技术文件,KYN28A,XGN15-12,YBM-12.
zscg@yahoo.cn
回复
成套毛毛
2007年12月24日 09:11:19
8楼
是呀,有写的还要做机械特性实验
回复
hwc_wy
2007年12月24日 09:57:03
9楼
你还是标准看一下好了,起码要知道什么是型式实验和部分型式试验,出厂试验及相关内容
回复
dlzjyuhj
2007年12月24日 12:03:38
10楼
国家标准GB3906-2006《3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》规定了,试验分为型式试验和出厂试验。出厂试验项目:
1)主回路的绝缘试验;
2)辅助和控制回路的绝缘试验;
3)主回路电阻的测量(标准值由制造商规定);
4)密封试验;
5)设计检查和外观检查;
6)局部放电测量;
7)机械操作和机械特性测量试验;
8)充气隔室的压力试验和气体状态的测量;
9)电气、气动和液压辅助装置的试验;
10)现场安装后的试验。
上述出厂试验项目的要求与试验方法见标准规定。
回复