请问PPR管可否用于室外消防给水.
shadow-insky
2006年03月31日 13:05:49
只看楼主

偶现做一个厂区,室外消防给水和生活用水公用管道,使用球墨铸铁管,施工交底时,施工单位说可否用PPR管代替,我没当场答复.请问各位达人,都用什么管?

偶现做一个厂区,室外消防给水和生活用水公用管道,使用球墨铸铁管,施工交底时,施工单位说可否用PPR管代替,我没当场答复.请问各位达人,都用什么管?
2002huangxiaojun
2006年03月31日 20:40:28
2楼
我基本上用的是钢塑复合管
回复
lht0629
2006年03月31日 21:52:39
3楼
不行!消防管目前没有用塑料管的,有压力!不行!消防管目前没有用塑料管的,有压力!
回复
canyangzi
2006年04月01日 15:11:18
4楼
可以用孔网钢塑管或钢塑复合管
回复
造杯水
2006年04月02日 19:21:23
5楼
室外消防,应当可以用吧!只要压力不高.
回复
hhpp918
2006年04月03日 15:56:10
6楼
看看,顺便学习嘎嘎
回复
censhiyi
2006年04月03日 16:14:07
7楼
没有遇到消防供水和生活给水共用管道的情况,看以下各位大虾的高见
回复
2003whllmy
2006年04月03日 17:22:17
8楼
低压制消防供水系统是可以用,且为暗埋,明敷设是不行.
回复
xiaoyao1013
2006年04月03日 21:07:17
9楼
应该是不行,ppr管承受不了大的压了
回复
suntuolin
2006年04月04日 10:51:15
10楼
现在我看还是有使用pvc的但是好像使用ppr的不是很多,我没有听说有使用。
回复
tyq982202@co163
2006年04月04日 13:34:06
11楼
不行!这个可以查规范,
回复

相关推荐