人工挖空桩穿越防空洞问题
muzhixiu
muzhixiu Lv.2
2006年03月31日 10:54:15
来自于建筑施工
只看楼主

按设计要求,施工中挖空桩要穿越防空洞才能达到持力层。此时,防空洞之内的那一截护壁必须进行加固,但设计图纸上没有作出专门说明。大家有什么好的建议和方法?

按设计要求,施工中挖空桩要穿越防空洞才能达到持力层。此时,防空洞之内的那一截护壁必须进行加固,但设计图纸上没有作出专门说明。大家有什么好的建议和方法?
免费打赏
liusl5710
2006年04月03日 19:07:54
2楼
回填,浆砌并做连接钢筋再施工桩孔护壁,这个应该可以做变更(如果量大的话)
回复
muzhixiu
2006年04月06日 15:58:15
3楼
回填我觉得不太可行吧,这样子下面的人防工事通道不就被堵塞了吗?现在的桩位置正好落在通道的边上。
回复
muzhixiu
2006年04月12日 22:31:29
4楼
原来的勘查设计上已经表明有防空洞,设计院就是不想担当什么责任,当初就应该考虑刀,现在叫他出方案也不会出的!!
谁都在推卸责任,只求自保!
回复
liusl5710
2006年04月13日 19:14:59
5楼


现用的人防工程??我理解错了,遇到过废弃的防空洞、采空洞
回复
liusl5710
2006年04月13日 19:17:25
6楼


在什么深度啊,能不能考虑一桩分二,以承台跨越,再或者提前扩状头?
回复
muzhixiu
2006年04月15日 09:33:30
7楼
正负零以下七、八米左右