操作术语 1. 操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。 2. 分(闸)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。 3. 合(闸)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。 4. “合分”操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。 5. 操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。 6. 操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。
操作术语
1. 操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。
7. 自动重合(闸)操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。
8. 关合(接通)——用于建立回路通电状态的合操作。
9. 开断(分断)——在通电状态下,用于回路的分操作。
10. 自动重关合——在带电状态下的自动重合(闸)操作。
以上是几个术语,现在我开个头,大家接续:
O-0.3S-CO-180S-CO 是中压断路器的额定操作顺序。其含义和规定原由以及相关联的东东大家说说。
32楼
这两个标称值和真空断路器的电气寿命,灭弧方式也有关系的。一般小开断多采用横灭弧,金属蒸汽少,绝缘恢复快,可以不计对电寿命的影响,所以市面上合格的厂家都能做到0.3s,当开断大于31.5KA后,纵向灭弧的方式以及电弧的能量高使真空灭弧室触头产生大量的金属蒸汽,其通过绝缘罩吸收恢复绝缘需要一定的时间才能稳定下来,对于电寿命1到2万次的产品,也可以做到0.3S,但三万次电寿命的管子要考虑短期瞬间再次分断短路电流对触头的磨损和烧蚀会影响使用寿命,所以一般标称180S。第二个合分后的合闸时间还要考虑出能弹簧的储能时间,一般厂家储能时间都标称为小于15S,(实际为7到8S)。对于发电机出口的或特殊应用的地方按理说是不能设计成重合方式的,所以标称的值其实没什么意义的。BTW,现在电缆的大量使用,使得过去常见的架空线路瞬间故障重合成功的现象大为减少,基本上有问题就是永久性故障,运行上的延续性习惯已经不再适合现有的线路现状了。