操作术语 1. 操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。 2. 分(闸)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。 3. 合(闸)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。 4. “合分”操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。 5. 操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。 6. 操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。
操作术语
1. 操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。
7. 自动重合(闸)操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。
8. 关合(接通)——用于建立回路通电状态的合操作。
9. 开断(分断)——在通电状态下,用于回路的分操作。
10. 自动重关合——在带电状态下的自动重合(闸)操作。
以上是几个术语,现在我开个头,大家接续:
O-0.3S-CO-180S-CO 是中压断路器的额定操作顺序。其含义和规定原由以及相关联的东东大家说说。
12楼
对于发电机出口:[DL427-1991]规定:
对额定容量为100MVA及以上的发电机,额定操作顺序为:CO-180S-CO;对于小于100MVA的发电机,额定操作顺序为:O-180S-CO-180S-CO。
回复
13楼
有北开的朋友吗? CO-15min-CO 是北开产品样本上的.
回复
14楼
如果对断路器的额定短路开断电流来说,一般40kA以下断路器的操作顺序为:O-0.3S-CO-180S-CO,40kA以上的为:O-180S-CO-180S-CO。
回复
15楼
一般制造厂的样本上都是这样规定的,但不知出处和实际意义?
回复
16楼
个人理解是:
40kA以上断路器一般用于进线,当出现故障时是不允许自动重合闸的,而且当开断了40kA以上的短路电流真空灭弧室也不可能在0.3s内恢复,如在0.3s后进行自动重合闸时故障还存在的话,那就可能会看到断路器放烟花了。关注高手的解答......
回复
17楼
一般来说,标准规定的操作顺序都是均对运行在系统中的断路器可能出现的最坏的条件下出现的。以此作为断路器的考核依据。
标准DL/T402-1999规定
4.104 额定操作顺序
有以下两种可供选择的额定操作顺序:
(1)O—t—CO—t′—CO。
除非另有规定,则
a)t=3min,对于不用作快速自动重合闸的断路器;
b)t=0.3s,对于用作快速自动重合闸的断路器(无电流时间);
c)t′=3min。
注:用于快速自动重合闸的断路器时,也可采用t′=15s(用于额定电压小于或等于40.5kV)和t′=1min。
那么对于断路器的额定短路开断电流来说,一般40kA以下断路器的操作顺序为:O-0.3S-CO-180S-CO,40kA以上的为:O-180S-CO-180S-CO。我得理解是:在现在系统的情况下,一般线路短路时,其短路电流不会有40kA以上,而在31.5ka及以下。故其操作顺序为:O-0.3S-CO-180S-CO。而在变电站的母线上,主变等设备发生故障时,短路电流较大,这种情况下,系统地瞬时性故障发生的机率很小,一般不作快速自动重合闸,甚至根本不作重合闸。对于某些重要用户的线路,其用电量很大,断路电流也可能很大,这样的用户一般设置有双电源,也不必作快速自动重合闸。另外还有的原因就是16楼所说的。不过,有市场需求就会有有产品,如系统需要这样的操作顺序为:O-0.3S-CO-180S-CO的40kA以上的断路器,应该就会有厂家研制这样的产品。
以上系个人观点,望高手们评判。
回复
18楼
学习了
回复
19楼
学习了,长了见识.
回复
20楼
相关的标准还真多,看来真要好好学习一下所涉及的相关标准和条文
回复
21楼
学习了
回复