6米左右的柱子打混凝土的时候,由于箍筋太密,振捣不是很到位,导致拆模时发现根部位置有露石的现象。用水泥浆抹平,这样处理合适不?还有有什么办法能防止这种情况出现????
6米左右的柱子打混凝土的时候,由于箍筋太密,振捣不是很到位,导致拆模时发现根部位置有露石的现象。用水泥浆抹平,这样处理合适不?还有有什么办法能防止这种情况出现????
42楼
2楼的处理方法没有问题,不过出现这种问题应该不是箍筋太密造成的,应该是模板底边缘漏浆造成的,一定要处理好模板封,浇捣前最好先泼浆,跟混凝土同配比的砂浆,5到10公分就够了。
回复
43楼
学习了 我是新手
回复
44楼
先坐浆就行吧
回复
45楼
说的跟教科书上一样一样的 呵呵 很准确 很赞成 !!!
回复
46楼
谢谢您的指导,基本要点都有了,很感谢
回复
47楼
模板安装有问题,施工现场的管理问题
回复
48楼
,实在不行可以考虑外包混凝土
回复
49楼
讲的很好,学习了!
回复
50楼
对1楼不敢苟同;对16楼顶礼膜拜!
“一、直接采用水泥砂浆抹上是不理想的:
1、首先把松散的碎石(混凝土)凿除后如果深度深体积比较大,对砼表面清理干净、浇水湿润、支模、且采用比原设计高出一级细石砼振捣密实、养护。
2、凿除后如果深度较浅50mm内,对砼表面清理干净、浇水湿润、晾干,采用1:2水泥砂浆分两次进行修补;
二、预防:
1、首先柱子底下开好清理孔,浇捣砼前底下垃圾清理干净;
2、对模板要求接缝严密、浇砼前对模板及钢筋浇水,(主要防止砼在往下浇灌时,砼中的水泥砂浆粘在干钢筋上引起离析)
3、在柱子底部先倒上与混凝土相同成分的水泥砂浆1~2泥桶,再灌注砼底下高度不超过600mm,震动器振捣密实后继续往上浇灌。”
回复
51楼
1。支柱模底部留口,检查底部清除干净没有、2。灌砼前,封口,柱底用高标号砂槳铺底20厚。3。柱模上口留砼溜管,砼不得从上口落入,防止使砼离斩。4。砼入模到施工规范要求高度用插入软轴震动棒桭捣,反复进行上述工艺过程达柱施工缝。只要细心,一般稍有操作经验的工人,都可防止蜂窝产生。
回复