6米左右的柱子打混凝土的时候,由于箍筋太密,振捣不是很到位,导致拆模时发现根部位置有露石的现象。用水泥浆抹平,这样处理合适不?还有有什么办法能防止这种情况出现????
6米左右的柱子打混凝土的时候,由于箍筋太密,振捣不是很到位,导致拆模时发现根部位置有露石的现象。用水泥浆抹平,这样处理合适不?还有有什么办法能防止这种情况出现????
32楼
EPQP
回复
33楼
出现“烂根”现象后,须先将松散的石头全部剔除,用清水充分润湿,再用水泥浆涂刷两到三遍后,用比柱子原砼高一标号且带微膨胀的混凝土进行浇筑。
回复
34楼
说的很正确,另外应当在柱子底部浇筑前必须先铺同标号砂浆3cm。要按照规范要求振捣,严格控制振捣时间。
回复
35楼
1、这样处理肯定不行。属砼通病——麻面、露筋类,应将松动碎石清除,用水清洗后待8~12小时内用水泥砂浆补沙板砂平。
2、防治:首先技术交底,旁站施工;6米柱应分3段浇筑;砼级配——细石砼;模板不能有漏浆现象,模板必须先浇水湿透;最后打振动棒技术也要控制。这样基本应该可以控制了,个人意见供参考。
回复
36楼
进来学了 1楼人才0.0
回复
37楼
漏浆很厉害,模板要控制好才行,震动也不到位
回复
38楼
同意十六楼意见!
回复
39楼
一楼的做法已经很详细了,
回复
40楼
属砼通病——麻面、露筋类,应将松动碎石清除,用水清洗后待8~12小时内用水泥砂浆补沙板砂平。
回复
41楼
学习了,感谢LZ和2L的解答!
回复