请教:低压接地故障保护的问题
dxqman
dxqman Lv.2
2006年03月30日 23:34:09
只看楼主

现在手里有个项目,变压器为1250kVA,C级绝缘,低压侧额定电流1804.27A。低压侧出线总开关采用施耐德MT25H1框架断路器,额定电流为2500A,配Micrologic6.0A,具有长延时、短延时、瞬时三段保护,外加接地故障保护(剩余电流型,采集A、B、C、N三相电流的矢量和作为接地故障电流)。系统基本信息:变电站接地电阻为Rg=0.3欧,采用TN-S系统,低压侧标称电压220/380V。

我的做法:长延时整定2250A,16s;短延时7500A,0.4s;瞬时20000A;如发生单相接地故障(相与地短路),其最大接地电流为Ig=U0/Rg=220/0.3=733.33A,根据《工业与民用配电设计手册》第三版,第588页,取可靠系数为1.3,则整定值取Igr=Ig/1.3=733.33/1.3=564.1A,按Micrologic6.0A控制器的整定值范围,取为500A,0.4s;若相与PE线短路,则接地故障电流更大,且远大于500A的整定值,可使断路器跳闸。如上整定能满足《手册》919页Zs.Ia≤U0的要求。若还要保护人身安全,需按《手册》921页,式15-4要求,Rg/Re≤0.3,则需Re≥1欧,其中Re为相线与地之间接触电阻。显然,这种接地故障可对线路绝缘和设备进行保护,但不一定能像漏电断路器一样能保护人身安全。

我的担忧:如果变压器低压侧出线电缆若发生单相接地故障,因其出线断路器为NS型,只有长延时、短延时保护,没有接地故障保护功能,其短延时整定值又大于500A,这样的话,该出线断路器不跳闸,MT25H1总开关就应该会跳闸,引起整段母线失电,相应供电的动力和工艺设备就会停电,可能会造成相当大的损失。

问题1:对于进线总开关,是不是应该要接地故障保护;还是应在出线开关设接地故障保护?

问题2:对于接地故障保护,其值如何整定?

问题3:接地故障整定时间时,有I2t值开关的不同时间选择,是什么意思?

问题4:《手册》第588页,要求“接地故障保护的整定值应大于正常运行时线路和设备的泄漏电流总和的2.5~4倍”,这个“泄漏电流”如何计算?
免费打赏
dxqman
2006年03月31日 12:56:10
2楼
请指教!
回复
tcchezhong
2006年03月31日 13:00:14
3楼
变压器出口N线上,装CT,保护应该接到高压侧.
查继电保护设计规范.
回复
dxqman
2006年03月31日 13:14:20
4楼
但低压侧进线断路器确实有接地保护功能啊。我不是保护变压器,应该是保护设备和电缆的绝缘。
回复
tcchezhong
2006年03月31日 13:21:56
5楼
变压器出口N线上,装CT,保护应该接到高压侧.
不光是保护变压器,应该也是保护低压侧设备。
回复
dxqman
2006年03月31日 19:16:26
6楼
在《民规》中,说到了低压侧接地故障保护的要求。高压侧的保护,应该靠高压侧CT来保护吧。
回复
dxqman
2006年04月01日 19:36:11
7楼
还是没搞懂。
回复
yzf117612@co163
2006年04月02日 14:20:21
8楼
第一、低压进线总开关可设接地保护可不设,可利用高压侧过流保护兼做低压侧单相接地保护,许效验;也可在低压侧设专门的接地保护。
第二、接地保护整定,看本手册相关部分,很明确。
第三、表达不太明确。
第四、当下一级开关没有设接地保护时,根据这一点可以判断,设计师认为此回路出现单相接地的几率小,可以利用后备保护动做。声明一下,只是根据你的设计得出以上结论,如果怕影响面大,就应该在下一级开关设接地保护,NS断路器采取措施可以实现单相接地保护。
回复
dxqman
2006年04月03日 00:02:35
9楼
能说明确一点吗,怎么整定的?
回复