求助,超市风冷模块,可以超配吗?
alone_88
alone_88 Lv.2
2011年03月07日 18:13:35
来自于热泵工程
只看楼主

今天做了一个方案,超市,使用的风冷模块机组,最后末端负荷超过外机负荷119%,不知道像超市这样的场所每天基本全开,外机可以超配吗?多少更经济呢?另外4.1m的层高配159的冷量应该可以满足需求吧。(另外的方案单位负荷130刚好末端与外机负荷等同,不超配,又怕以后效果不好,纠结啊!)跪求知识。


今天做了一个方案,超市,使用的风冷模块机组,最后末端负荷超过外机负荷119%,不知道像超市这样的场所每天基本全开,外机可以超配吗?多少更经济呢?
另外4.1m的层高配159的冷量应该可以满足需求吧。
(另外的方案单位负荷130刚好末端与外机负荷等同,不超配,又怕以后效果不好,纠结啊!)
跪求知识。
免费打赏
hxy4323085
2011年04月11日 09:25:57
12楼
超市未端的负荷最小都要做到250W/M2以上才行
回复
肖捷
2011年04月11日 20:08:59
13楼
负荷取的太小了,按大家说的,大致都在300W/M2才行
回复
tianrean
2011年04月12日 15:42:57
14楼
超配没问题,负荷有点小
回复
快乐英雄
2011年04月16日 15:32:37
15楼
那么小的负荷,那还不如不装空调算了。都没有什么效果了咯
回复
akabird
2011年04月17日 14:14:49
16楼
不含新风159可以,含新风159太小了。至少300.如果是南方广州福建要350!
回复
alone_88
2011年04月18日 14:32:53
17楼

有时候业务为了出货总是超乎想象的……
减小冷量,也是没办法的事情。
回复
lingme
2011年04月24日 14:11:17
18楼
风冷模块超配没有问题的,只是配置冷量过小,首先你要考虑超市的地理位置,地下一层和地面一层配置不一样,要考虑玻璃面大小、考虑新风量、人流量。如果在重庆,配置的冷量大概是你159的两倍左右。楼主要综合考虑……
回复
lihui9903
2011年06月03日 15:18:11
19楼
建议商场不要再乘以同时使用率,现在的负荷配置就低哦,我一般都配到200左右
回复
绿裤衩
2011年06月09日 17:10:45
20楼
配小了,起码350以上,最好400
回复
yzhchlan
2011年06月13日 08:44:46
21楼
“超市未端的负荷最小都要做到250W/M2以上才行”
这个比较适中
回复

相关推荐