求助,超市风冷模块,可以超配吗?
alone_88
alone_88 Lv.2
2011年03月07日 18:13:35
来自于热泵工程
只看楼主

今天做了一个方案,超市,使用的风冷模块机组,最后末端负荷超过外机负荷119%,不知道像超市这样的场所每天基本全开,外机可以超配吗?多少更经济呢?另外4.1m的层高配159的冷量应该可以满足需求吧。(另外的方案单位负荷130刚好末端与外机负荷等同,不超配,又怕以后效果不好,纠结啊!)跪求知识。


今天做了一个方案,超市,使用的风冷模块机组,最后末端负荷超过外机负荷119%,不知道像超市这样的场所每天基本全开,外机可以超配吗?多少更经济呢?
另外4.1m的层高配159的冷量应该可以满足需求吧。
(另外的方案单位负荷130刚好末端与外机负荷等同,不超配,又怕以后效果不好,纠结啊!)
跪求知识。
免费打赏
zhangyiwen1980
2011年06月15日 15:21:21
22楼
可以超配,不过末端负荷配的太小了
回复
lst821103
2011年06月24日 13:55:18
23楼
从理论上讲呢配置是小了点。。。。但是从实际情况这样配置的话,肯定是没问题的。你只要放心大胆的做吧。
回复
liaohanguang1983
2011年07月17日 23:36:56
24楼
不知道你的工程是在哪里的,如果是南方最小都要250W一平方了。
配比没问题的,这个和多联机不一样。像这种场合末端和主机的配比不要低于1:0.7
回复
ghw2008v
2011年07月20日 16:07:07
25楼
实际有效单位负荷肯定小了,至少260w/m2
回复
arhe1983
2011年08月04日 10:17:20
26楼
负荷量有问题,建议楼主再计算校核下
回复
sunmalin
2011年08月06日 17:43:37
27楼
负荷量有问题,建议楼主再计算校核下,其实负荷配置是安建筑物的体积估计的,你的层高有4、1M,见议不能低于250W/m2,如果是南方的话(广州,福建等),不能低于400w/m2.以上不含新风负荷的。