关于排水沟和制冷机组的关系问题
darktime
darktime Lv.2
2006年03月30日 21:39:30
来自于中央空调
只看楼主

在机房设计中,我想在机组四周均设置排水沟,以防止因设备故障使冷冻油,水等液体流满整个机房,因为做过工程或者维保的朋友都知道,满地的冷冻油是十分难以清除的,需要耗费很多人力,但是若在四周均设置排水沟的话,对机组的基础又没有什么具体影响,比如说在基础和排水沟间设置最小间距的数值为多少比较合适?多谢

在机房设计中,我想在机组四周均设置排水沟,以防止因设备故障使冷冻油,水等液体流满整个机房,因为做过工程或者维保的朋友都知道,满地的冷冻油是十分难以清除的,需要耗费很多人力,但是若在四周均设置排水沟的话,对机组的基础又没有什么具体影响,比如说在基础和排水沟间设置最小间距的数值为多少比较合适?多谢
免费打赏
njzxh
2006年03月31日 14:32:28
2楼
偶一般习惯在基础上留一圈排水槽.
如果有条件设明沟当然也没问题,排水沟和基础没什么最小间距要求吧,和结构专业商量下就行了.
回复
darktime
2006年04月01日 09:33:03
3楼
非常感谢你,我合同时讨论这个问题的时候,我是觉得可行的,现在更加印证了我的想法,谢谢