全新风空调。风机后接中效过滤器(静压箱?),风机所在位置下面有排水管路,加湿段有排水管路,后段没有排水管路。现在的问题是风机后与中效过滤器所在位置水很多,请问如何解决。谢谢!再请教![ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-10 09:13 编辑 ]
全新风空调。风机后接中效过滤器(静压箱?),风机所在位置下面有排水管路,加湿段有排水管路,后段没有排水管路。现在的问题是风机后与中效过滤器所在位置水很多,请问如何解决。谢谢!
再请教!
[
本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-10 09:13 编辑 ]
2楼
按照楼主的叙述,表冷段应该在风机之前吧。正常来说冷凝水应该在表冷段下的水盘就流出。
而加湿器下也有排水管,加湿时残生的水也应该在此排除。
而风机后以及中效段理论上是不会产水的,那么该处的水是否是前两段带过来的(表冷器后的挡水效果不好?或者水盘漏水?或者气流带水?)
还是先找到中效段有水的原因吧
回复
3楼
正常情况中效过滤段不应该有水,检查设备是否有问题
回复
4楼
加湿段挡水设计不好,水汽随风机吸力送至中效过滤段.
回复
5楼
路过,学习学习。
回复
6楼
有冷凝水的一段是不是处于负压?如果是,检查一下有没有U型弯或乒乓球
回复
7楼
回复
8楼
楼主所说的现象有可能是空调箱常见的“漂水”现象,现在有的空调箱表冷段不设置挡水端,当迎面风速为2.8m/s左右以内时,一般当迎面风速较大时就会出现漂水。原因可能是所选的空调箱的机外余压太大了,而实际风管消耗不了那么大的机外余压,而风压与风量有一定的转换函数,无法消耗掉的风压转换成风量,而空调箱截面积不变,所以导致迎面风速增大。
回复
9楼
路过,看看
回复
10楼
就是,应该是迎面风速过大,把表冷器的冷凝水带走
回复
11楼
楼主所说的现象有可能是空调箱常见的“漂水”现象,现在有的空调箱表冷段不设置挡水端,当迎面风速为2.8m/s左右以内时,一般当迎面风速较大时就会出现漂水。原因可能是所选的空调箱的机外余压太大了