总柜隔离刀灭弧罩掉落导致两相短路跳闸,那灭弧罩没什么固定很容易掉落估计是质量不行!
总柜隔离刀灭弧罩掉落导致两相短路跳闸,那灭弧罩没什么固定很容易掉落估计是质量不行!
2楼
刀开关卡住灭弧罩的夹紧部件太松,需要在无电情况下扳一下就可以。
掉下去短路,平时检查不到位,特别是拉合刀闸时,操作前后都应检查。
回复
3楼
看你的灭弧罩成了导电膏。
回复
4楼
这问题没遇到过,以后我们也要留意了.
回复
5楼
回复
6楼
怎么就看到一相铜牌烧坏啊??楼主说“两相短路跳闸”,那不是应该有两相铜牌烧坏嘛??
回复
7楼
回复
8楼
学习学习了
回复
9楼
看来是定期维护检查没做到位哦
回复
10楼
灭护罩成了安全隐患了,看来安装的时候得注意了
回复
11楼
学习了,学习了。
回复