低压总柜短路跳闸
a284581388
a284581388 Lv.3
2011年03月07日 16:49:58
只看楼主

总柜隔离刀灭弧罩掉落导致两相短路跳闸,那灭弧罩没什么固定很容易掉落估计是质量不行!

总柜隔离刀灭弧罩掉落导致两相短路跳闸,那灭弧罩没什么固定很容易掉落估计是质量不行!

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
lingxuct
2011年03月07日 17:28:35
2楼
刀开关卡住灭弧罩的夹紧部件太松,需要在无电情况下扳一下就可以。

掉下去短路,平时检查不到位,特别是拉合刀闸时,操作前后都应检查。
回复
石大头
2011年03月08日 08:38:42
3楼
看你的灭弧罩成了导电膏。
回复
mr_yon
2011年03月08日 08:43:55
4楼
这问题没遇到过,以后我们也要留意了.
回复
ivw2008
2011年03月08日 11:11:19
5楼
学习学习
回复
夏季森林
2011年03月08日 13:50:29
6楼
怎么就看到一相铜牌烧坏啊??楼主说“两相短路跳闸”,那不是应该有两相铜牌烧坏嘛??
回复
xiaofeng55566705
2011年03月08日 13:59:16
7楼
回复
ahjsm
2011年03月08日 14:56:32
8楼
学习学习了
回复
hero_2008
2011年03月08日 15:23:14
9楼
看来是定期维护检查没做到位哦
回复
huanghezhishui
2011年03月08日 15:26:49
10楼
灭护罩成了安全隐患了,看来安装的时候得注意了
回复
er585gang
2011年03月08日 22:49:53
11楼
学习了,学习了。