求教:有关高压试验的问题
tiedam
tiedam Lv.2
2006年03月30日 19:37:47
只看楼主

今天在对10kV母线桥的支柱瓷瓶进行检查性试验,原因是运行时在晚上发现绝缘子(针式)上固定母排的金具对母排绝缘热缩套管有一小点可见放电点.具体操作:将母线桥分别与变压器和主开关断开后,在绝缘子(针式)上固定母排的金具上接高压线进行42kV耐压试验,发现金具对母排绝缘热缩套管爬电,有火花,声音较大,但试验器并未跳,停电后经检查母排与变压器和主开关断开距离足够在加压点发现说明未造成接地现象.后面我们把瓷瓶拆下来进行试验是合格的。那么我想问为什么会有金具对母排绝缘热缩套管爬电现象呢?

今天在对10kV母线桥的支柱瓷瓶进行检查性试验,原因是运行时在晚上发现绝缘子(针式)上固定母排的金具对母排绝缘热缩套管有一小点可见放电点.具体操作:将母线桥分别与变压器和主开关断开后,在绝缘子(针式)上固定母排的金具上接高压线进行42kV耐压试验,发现金具对母排绝缘热缩套管爬电,有火花,声音较大,但试验器并未跳,停电后经检查母排与变压器和主开关断开距离足够在加压点发现说明未造成接地现象.后面我们把瓷瓶拆下来进行试验是合格的。那么我想问为什么会有金具对母排绝缘热缩套管爬电现象呢?
免费打赏
hkgd8848
2006年03月30日 21:42:43
2楼
这个应该是绝缘套管上面由于静电积累灰尘的原因,通过灰尘产生了爬电的通道,有泄漏电流流过。我以前遇见过类似情况,清扫后爬电消失了。这也说明了电气设备停电时清扫的必要性。
回复
tiedam
2006年03月31日 12:31:50
3楼
如果是灰尘引起,那么导电通道构成的回路是什么样的?
回复
hkgd8848
2006年04月03日 10:11:07
4楼
回路构成是带电部分—有灰尘的外绝缘—接地体。这个回路电阻较大,主要是泄漏电流,在一定的天气情况下,比如潮湿或者凝露的季节,有可能造成放电。