今天在对10kV母线桥的支柱瓷瓶进行检查性试验,原因是运行时在晚上发现绝缘子(针式)上固定母排的金具对母排绝缘热缩套管有一小点可见放电点.具体操作:将母线桥分别与变压器和主开关断开后,在绝缘子(针式)上固定母排的金具上接高压线进行42kV耐压试验,发现金具对母排绝缘热缩套管爬电,有火花,声音较大,但试验器并未跳,停电后经检查母排与变压器和主开关断开距离足够在加压点发现说明未造成接地现象.后面我们把瓷瓶拆下来进行试验是合格的。那么我想问为什么会有金具对母排绝缘热缩套管爬电现象呢?