这是去年我在检查我们公司的码头泊位平台时拍的一些图片。横梁裂缝,我认为可能码头超载引起的,也有人说是温度应力引起的,大家有研究的没?
这是去年我在检查我们公司的码头泊位平台时拍的一些图片。横梁裂缝,我认为可能码头超载引起的,也有人说是温度应力引起的,大家有研究的没?
2楼
继续平台,超负荷。。。
回复
3楼
老码头哪还有多少温度应力的影响,那些主要是在混凝土浇筑过程中产生的,或者是大体积混凝土内外温差造成的。
这种平缝看上去像是受拉区钢筋保护层拉裂,如果超过限裂要求一般可以认为是超载使用造成的;也不排除当年设计不合理,构造筋不足的可能性。
回复
4楼
主要是荷载超过设计能力,原来是2万吨的,现在都作业5万吨的船。
回复
5楼
不错。以后还有这样的图片。可以多发一发。我们大家学习下
回复
6楼
是钢筋保护层不够和局部受超标准集中力造成的,这样裂缝我们检测很多,都是这么形成的
回复
7楼
从图片上看是上缝大下缝小,应该是结构设计或者当时施工的质量问题!
回复
8楼
应该是局部应力集中产生的破坏。也可能是施工中出现的问题。
回复
9楼
集中在二跨和三跨上
回复
10楼
回复
11楼
超载了~~~