框架结构建筑墙体构造柱能否如此施工?
bsmmy
bsmmy Lv.2
2006年03月30日 19:13:17
来自于建筑施工
只看楼主

框架结构建筑墙体构造柱钢筋是否可以不插入上层框架梁与其连接?

框架结构建筑墙体构造柱钢筋是否可以不插入上层框架梁与其连接?
免费打赏
changfengying
2007年02月11日 13:11:28
22楼
分两种情况考虑:一、构造柱钢筋锚入上部梁中,但构造柱混凝土与梁混凝土之间留出3~5公分空袭。
二:构造柱钢筋不锚入梁,但梁要预埋钢筋与构造柱可靠连接!
回复
jx_szg
2007年02月12日 11:32:38
23楼
楼上说的不错.钢筋:构造柱钢筋不锚入梁,但梁要预埋钢筋(一般是20的二级钢)与构造柱可靠连接.

混凝土:构造柱钢筋锚入上部梁中,但构造柱混凝土与梁混凝土之间留出3~5公分空袭,一般这空隙用油毡

或纸筋灰隔开. 阳台\挑梁上的构造柱应特别注意.
回复
dengken2007
2007年02月12日 23:48:35
24楼


我越来越糊涂了!
如果构造柱只是单单通过钢筋和上面的梁进行连接,那么构造柱在结构中到底起了什么作用啊?

构造柱不是相当于一根独立的悬臂柱了吗?
有什么用啊?
回复
52102429
2007年02月13日 13:42:33
25楼




懂了 谢谢 请问具体规范是哪本?
回复
tangcaijun
2007年02月13日 20:28:40
26楼


《建设抗震设计规范》(GB 50011-2001)
13.3.3条


2 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:

  1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;

  2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;

  3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通;

  4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
回复
soccerno10
2007年02月13日 23:39:17
27楼
别的不说了!!!!新年来了,我向各位拜个早年!,感谢网站的弟兄一年来的辛苦耕耘,感谢各位网友,各位同任的关系和帮助,我在这里认识了许多朋友,学到许多新的东西,多亏大家了,在新年里,我祝大家身体好,家庭幸福,团团圆圆,开开心心,平平安安,笑笑呵呵,一路发财!
回复
yankuncn
2007年02月14日 23:21:57
28楼
钢筋是需要锚入上下梁内的,混凝土应是二次浇筑,柱顶与梁底断开,在用水泥砂浆或细石混凝土填堵,目的是与主体结构断开,因为构造柱是非承重构件。
回复
dengken2007
2007年02月15日 13:20:15
29楼


那么构造柱只是水平受力吗?
如悬臂梁一样吗?

大家说说啊!
回复
guoluo
2007年02月26日 20:40:54
30楼
我知道了
如果我同一楼板上的梁上同一位置,上下都有构造柱
那就不能连接在一起
必须一层管一层
回复
dengken2007
2007年02月28日 18:19:29
31楼


请问,在浇注构造柱快到梁底的时候,混凝土如何搅捣啊?质量有保证吗?
回复

相关推荐

APP内打开