如题,非抗震地区,乙类建筑,三层框架结构,平面不规则,是否可以不设置抗震缝?
如题,非抗震地区,乙类建筑,三层框架结构,平面不规则,是否可以不设置抗震缝?
2楼
可以不设缝,计算时可以参考一下位移比结果,并适当调整结构布置,使得结构均衡一些。
回复
3楼
滥竽充数 发表于 2016-5-18 10:18 可以不设缝,计算时可以参考一下位移比结果,并适当调整结构布置,使得结构均衡一些。恩,如果是7度抗震计算的话,是否必须设置抗震缝?如果不设缝,加强措施具体有哪些,您知道么?
回复
4楼
可以不设缝,计算时可以参考一下位移比结果,并适当调整结构布置,使得结构均衡一些。
回复
5楼
谢谢分享啊
回复
6楼
1.非地震区,就不存在乙类建筑的。无论乙类建筑还是丙类建筑都是对地震设防区而言的。
2.新的地震区划图将在6月1日正式执行了,全国范围内已经取消了非地震区。
3.抗震设计原则上是能不设缝就不设缝,楼主的建筑以不设缝为好。
回复
7楼
酱油牦牛 发表于 2016-5-18 10:35 恩,如果是7度抗震计算的话,是否必须设置抗震缝?如果不设缝,加强措施具体有哪些,您知道么?从平面图形看,如果不设缝属于平面几何不规则,但多层结构也是允许的,应尽量调整结构布置使扭转位移比满足规范规定。具体结构布置时大致有两种方法:1.加大凸出部分较弱方向梁柱截面尺寸,也就是加大该方向侧移刚度,必要时可设置少量剪力墙;2.增加凸出部分联系,就是两肢凸出部分端部用梁联结,可不设楼板。
回复
8楼
hyp1962 发表于 2016-5-18 20:56 1.非地震区,就不存在乙类建筑的。无论乙类建筑还是丙类建筑都是对地震设防区而言的。2.新的地震区划图将 …好的好的,现在已经不设缝了,还是谢谢您啊
回复
9楼
滥竽充数 发表于 2016-5-19 09:47 从平面图形看,如果不设缝属于平面几何不规则,但多层结构也是允许的,应尽量调整结构布置使扭转位移比满 …哦哦,好的好的,谢谢您呢
回复
10楼
多层不设缝最好,又不存在超限的问题,只能说体型不规则。除了结构布置和结构构造要加强之外,该结构也存在超长,因此需要考虑设置膨胀加强带抵消收缩应力。如果是比较重要的建筑,比如说教学楼,医院之类,对结构的抗震性能可以提高其抗震措施。
回复
11楼
位移比不满足点上双向地震可行吧,扭转振型不满足感觉很难调
回复