框架结构建筑墙体构造柱钢筋是否可以不插入上层框架梁与其连接?
框架结构建筑墙体构造柱钢筋是否可以不插入上层框架梁与其连接?
12楼
框架结构的是柱,只由在砖混结构中才涉及到构造柱!
回复
13楼
必须连接起来。
回复
14楼
构造柱是在柱网间距大时在中间设置,一般不超过3米6,是否锚入,关键是看你选的做法了,可以设埋件与起钢筋焊接,或则钢筋锚入.否则抗震就不能按其理论设计实现.个人认为植筋比较不错,但下部生根处最好锚入梁内
回复
15楼
老大,我有个问题施工时,设构造柱是在框架施工时预埋钢筋还是在框架施工完毕后凿开植入钢筋啊?
回复
16楼
大空间房间也是存在构造柱的
回复
17楼
一般是预留
回复
18楼
构造拄是为了保证后砌筑墙体的整体性,上下应有可靠连接,但是不应该做为上部框架结构的支点,否则将会改变受力体系.
回复
19楼
应该预留钢筋
回复
20楼
请教一下,如果是预留钢筋,那么构造柱的钢筋就不是"锚固"在梁内,而是与梁底预留钢筋"搭接"了,这样对吗?
另外,混凝土如何浇啊?难道构造柱与梁底之间是空的?这中间的地方需要什么特殊处理没有啊?
请指教一下,谢谢哈
回复
21楼
请教一下,如果是预留钢筋,那么构造柱的钢筋就不是"锚固"在梁内,而是与梁底预留钢筋"搭接"了,这样对吗?
只是起一个拉接作用
另外,混凝土如何浇啊?难道构造柱与梁底之间是空的?这中间的地方需要什么特殊处理没有啊?
可以一起浇注:浇注完构造柱用软料隔开再浇注框架梁
单独浇注:后浇构造柱,接头不连,差的部分用其他材料填起就行了——但注意钢筋锈蚀的保护
回复