恳请高手解答
znjzq
znjzq Lv.4
2011年03月07日 16:00:04
只看楼主

抗规6.3.8.4条:边柱,角柱地震作用组合产生偏心受拉时,纵筋面积增大25%。如果SATWE中定义了角柱,那计算结果中考虑了吗?边柱可以定义吗?

抗规6.3.8.4条:边柱,角柱地震作用组合产生偏心受拉时,纵筋面积增大25%。如果SATWE中定义了角柱,那计算结果中考虑了吗?边柱可以定义吗?
zyjdx
2011年03月08日 08:53:19
2楼
怎么没人回答啊?
回复
kancai2010
2011年03月08日 10:03:31
3楼
只要你定义了角柱,PKPM就会按规范角柱的相关条文处理。
回复
znjzq
2011年03月08日 10:59:08
4楼
知道了,谢谢楼上
回复
設計詩
2011年03月08日 11:03:41
5楼
边柱自动识别了吧,角柱需要自己定义!
回复
znjzq
2011年03月08日 11:07:06
6楼
边柱可以自动识别吗?
回复
sssshili001
2011年03月08日 15:14:27
7楼
角柱须定义,边柱暂时不能定义和识别,关键部位用手算解决核算
回复
天柱
2011年03月08日 17:24:37
8楼
混凝土规范没给柱三维受力(Mx、My都有时)下大小偏心判断公式。所以PKPM不会判断,也就没有执行此规定。
回复

相关推荐

APP内打开