抗规6.3.8.4条:边柱,角柱地震作用组合产生偏心受拉时,纵筋面积增大25%。如果SATWE中定义了角柱,那计算结果中考虑了吗?边柱可以定义吗?
抗规6.3.8.4条:边柱,角柱地震作用组合产生偏心受拉时,纵筋面积增大25%。如果SATWE中定义了角柱,那计算结果中考虑了吗?边柱可以定义吗?
2楼
怎么没人回答啊?
回复
3楼
只要你定义了角柱,PKPM就会按规范角柱的相关条文处理。
回复
4楼
知道了,谢谢楼上
回复
5楼
边柱自动识别了吧,角柱需要自己定义!
回复
6楼
边柱可以自动识别吗?
回复
7楼
角柱须定义,边柱暂时不能定义和识别,关键部位用手算解决核算
回复
8楼
混凝土规范没给柱三维受力(Mx、My都有时)下大小偏心判断公式。所以PKPM不会判断,也就没有执行此规定。
回复