【求助】请教关于输水管钢板衬砌改为PE管的问题
5215865
5215865 Lv.4
2011年03月07日 15:07:20
只看楼主

大坝输水管原设计采用钢板衬砌,由于实际输水管洞径只有63cm,并有140度的转弯,施工难度大,焊接存在安全问题。准备采用pe管,请教:pe管采用多大、主要考虑是140度的转角;采用pe管能否达到钢板衬砌的效果?

大坝输水管原设计采用钢板衬砌,由于实际输水管洞径只有63cm,并有140度的转弯,施工难度大,焊接存在安全问题。准备采用pe管,请教:pe管采用多大、主要考虑是140度的转角;采用pe管能否达到钢板衬砌的效果?
免费打赏
yvhezhang
2011年03月09日 10:02:18
2楼
可以采用PE管方案,如果对管道刚度没有要求,PE管可能更好。
1、使用年限要长,如果埋设的话,使用寿命很长。
2、柔韧,抗变形性能要好。
3、角度问题,PE管有管件满足要求。
4、壁光滑,阻力系数小,水头损失小。
回复
5215865
2011年03月09日 10:25:32
3楼
PE管是暗埋,角度能否转过去
回复
zybszh
2011年03月09日 14:39:18
4楼
采用PE管是可行,但要考虑这么大管径的生产厂家不太多,要复核你的过流能力。PE管柔韧,抗变形性能较好,但刚性和抗压能力与钢管不能比。
回复
wudamien
2011年03月09日 17:40:53
5楼
城镇供水主管道改线工程:目前正在做一个供水主管中段改线的项目,管径300,原管材为砼管,现需改为PE管材看有没有好的;连接方法,两端为砼管,改线段为PE管。
回复
william888
2011年03月10日 06:40:20
6楼
【求助】请教关于输水管钢板衬砌改为PE管的问题

可采用HDPE,效果更好。直径没问题,只要不超过2米,都还可以。

{城镇供水主管道改线
城镇供水主管道改线工程:目前正在做一个供水主管中段改线的项目,管径300,原管材为砼管,现需改为PE管材看有没有好的;连接方法,两端为砼管,改线段为PE管}

可在原砼管两端焊接HDPE接头;或采用稍小点的直径,然后伸入到原混凝土管中,周围填充膨胀性封条。
回复
xwca3039
2011年03月10日 06:52:53
7楼
我们这的自来水改造都采用的是球墨铸管,要是压力不大的话可以试试这个,
回复
mbwsky
2011年03月10日 11:29:00
8楼
回复
liu1735
2011年03月10日 18:37:33
9楼
新材料值得一用,实践证明效果还是很好的。
回复
qyyb01
2011年03月10日 22:24:18
10楼
要小心加小心!
由于说得不是很清楚,不知是何坝型。土坝?还是石坝?或者是混凝土坝?不知坝高有多少?
首先,如果需要承压(如土坝),则:⑴应仔细复核PE管的承压能力(外压);⑵如果用于引水发电,要认真复核电站甩负荷时发生水击的承压能力(内压)以及稳定性。
其次,PE管外壁与土、石或者混凝土的衔接存在薄弱环节,易形成漏水通道。
据以上理由,个人建议不宜采用此方案,除非有充分复核和论证。
回复
5215865
2011年03月10日 23:58:27
11楼
是土坝,输水管离坝顶有15多高,水头10m。原来的输水管是城门型砼,底宽63cm,拱高31.5cm,设计方案是钢板衬砌。由于输水管有160度夹角,改为500mm的pe管排水管,壁厚19.1mm,0.6MPA,关键是完全靠pe管推进牵引,弯头无法施工,转角处能否过去?