【请教】新风机组铜管耐低温是几度?
zgzjnbdxf
zgzjnbdxf Lv.3
2011年03月07日 12:53:22
来自于中央空调
只看楼主

我们安装的新风机组冷凝器铜管出现这样的破口,请教前辈们这是什么原因导致的?厂家说是冻裂的;当时室外温度为零下3度左右。

我们安装的新风机组冷凝器铜管出现这样的破口,请教前辈们这是什么原因导致的?厂家说是冻裂的;当时室外温度为零下3度左右。

照片094.jpg

免费打赏
dgb120
2011年03月08日 20:34:04
12楼
看照片,应该是局部涨裂的,铜管没用什么耐低温问题,主要是铜管里的水低温下结冰膨胀,将铜管涨裂。这种情况在北方常有出现,主要是管理不当造成的。
解决办法:
1、设备安装时,应尽量远离外墙,做到2米以上,但实际上由于条件制约,有的新风机组离外墙很近,如果新风阀关闭的不严密,往往造成冷风吹入,冻坏盘管。
2、冬季如果新风机组长时间不用,可在新风管的下部设一个插板,不用时打开,这样室内空气进入风管,也可起到防护作用。
3、冬天不用的新风机组,最好将水放空。
回复
dddou
2011年03月09日 08:45:43
13楼
,又被教育了一次,学习。
回复
wuya525
2011年03月09日 09:25:18
14楼
冻裂的,注意保温,注意管理。
回复
凡人
2011年03月09日 10:01:25
15楼
里面没有水,零下20度也裂不了
回复
kelwxq
2011年03月09日 14:48:32
16楼
说的很好,都是经验好好的学学免得走弯路,我就吃过亏哟
回复
cys8553lmz
2011年03月09日 17:21:06
17楼

零下4度时的是不是密度最大啊?
回复
xusm589
2011年03月09日 20:07:09
18楼
在冬季新风机组很容易冻坏,为确保空调安全行应做到以下几点:
1、冬季新风机不用时把水全部排空最好吹干,若要用要确保水阀全开系统循环正常
2、外墙封堵一定要严密。
3、新风阀最好关闭。
回复
yanju82727
2011年03月09日 20:53:18
19楼
应该是冻坏的!
回复
geminixu
2011年03月10日 09:02:55
20楼
铜管上刷银漆,管道有稍许膨胀,漆就会脱落,这是很容易辨认的。从图中可以看出破损处开口很大,通常其相邻管道也可能会出现破损,至少是鼓胀。但从图中却没有发现这种情况。
所以,即便这是冻裂的,但也不能排除此处管道质量不好的因素。
回复
linhaipingfeng
2011年03月10日 10:41:07
21楼
结冰了,体积膨胀了.这个冬季一定要保温 或者用热水 这种冻裂的情况在长江中下游比较常见
回复

相关推荐

APP内打开