我们安装的新风机组冷凝器铜管出现这样的破口,请教前辈们这是什么原因导致的?厂家说是冻裂的;当时室外温度为零下3度左右。
我们安装的新风机组冷凝器铜管出现这样的破口,请教前辈们这是什么原因导致的?厂家说是冻裂的;当时室外温度为零下3度左右。
2楼
新风机不用的时候有没有开水泵让水流起来呀,冻裂正常啦~
回复
3楼
冬季使用新风机组停机后不采取防冻措施,不冻裂才怪呢,一般干物业的都很注意这个啊
回复
4楼
新风机组的防冻没有做好 可以加个防冻开关 新风入口设新风阀 与风机连锁控制
回复
5楼
这个不是多少度冻裂的问题
要没水,多少度都不裂呵呵
结冰了,体积膨胀了,不泄水肯定不行啊
回复
6楼
低于零就有可能被冻破的,冬天不用的话,得用压缩空气吹出来!
回复
7楼
看图上冻裂的情况可能是系统试压后排水没有排净,局部存水造成。
回复
8楼
肯定是冻裂的,内部的水没有排净。因为水在零下4度时的体积最大!
回复
9楼
跑了不少水吧?淹了不少东西吧?呵呵
我最近也遇到这种情况,室外零下10°,室内还好,零上8--9°,但还是裂了,和厂家扯皮。最后厂家给弄了一台我们自个装上,不排除你点不好,遇到个别质量不好的,我那个是高压系统,工作压力13公斤,结果把一层都淹了
回复
10楼
确实像是局部冻裂的!!
回复
11楼
防冻措施没做好。 在北方如果机组防冻措施不做好。 冬天只要用了,系统不循环就得冻。 冬天如果用的话,加预热段。
回复