工程概况:工程名称 管道燃气供应工程综合服务中心是一幢建筑面积为775平方米的二层小楼,建筑平面图中标示的使用功能分别是:瓶库(设在一层,面积约60平方米,主要功能是放煤气瓶,有煤气的那种,不是空瓶)其余部分是一些功能用房,办公和商业用的。请问,该工程是否适用《发生炉煤气站设计规范》,瓶库划为甲类仓库是否可以?按二类防雷建筑设计是否太严?设置了区域报警控制系统,本人设计过程中以EPS作为消防负荷(就是供电给消防报警系统的),经济角度考虑是否合理,有更经济可靠的供电方案吗?

工程概况:
工程名称 管道燃气供应工程综合服务中心
是一幢建筑面积为775平方米的二层小楼,建筑平面图中标示的使用功能分别是:瓶库(设在一层,面积约60平方米,主要功能是放煤气瓶,有煤气的那种,不是空瓶)其余部分是一些功能用房,办公和商业用的。
请问,该工程是否适用《发生炉煤气站设计规范》,瓶库划为甲类仓库是否可以?按二类防雷建筑设计是否太严?
设置了区域报警控制系统,本人设计过程中以EPS作为消防负荷(就是供电给消防报警系统的),经济角度考虑是否合理,有更经济可靠的供电方案吗?
免费打赏
wdqkgl
2006年03月30日 16:00:49
2楼
详细一点,有条件就按一级负荷供电!
回复
polophoto
2006年03月30日 16:20:29
3楼
消防负荷可不止是包含消防报警系统啊,没有其它的风机之类的负荷吗?EPS还是很贵的,不知道你那里的实际情况怎么样.有条件的话还是两路进线比较好.防雷按照三级去做就可以了,雷暴日少的地方甚至可以不做.至于按照几类仓库嘛,手里没有相关的规范,不好说,呵呵.
回复
tcchezhong
2006年03月30日 16:26:57
4楼
转到减灾
回复
popppwp
2006年03月30日 16:35:54
5楼
这个工程只有消防报警系统,没有别的联动装置
不方便引两路电源,成本会很高
《建筑物防雷设计规范》第二页,第2.0.2条和第2.0.3条中关于爆炸危险环境的建筑物是否适用于本建筑。液化气仓库是甲类仓库。
回复