大型双螺杆机组进水;零下20度盐水机
co936201979
co936201979 Lv.10
2011年03月07日 10:30:20
来自于制冷技术
只看楼主

过来年;修啦好几个厂家的水冷机组;都是冷液器内部铜管冰冻破裂;所以;冬季;大家一定要做好放水保护措施;系统一旦进水;很麻烦的;维修也很麻烦;

过来年;修啦好几个厂家的水冷机组;都是冷液器内部铜管冰冻破裂;所以;冬季;大家一定要做好放水保护措施;系统一旦进水;很麻烦的;维修也很麻烦;
免费打赏
ccedrj123
2011年03月07日 22:37:24
2楼
楼主加你·qq 有事请教 我的QQ309401348
回复
batisuta20110310
2011年03月13日 08:54:17
3楼
是的,冬季一定要注意排干换热器内的水,还有一点要注意的是,电器控制的时候要让水泵比系统多运行2分钟左右,防止电磁阀关闭不严高低压串气的时候冻裂换热管