各位高手:对低层建筑的消防高位水箱一般不能满足顶层二层的消火栓静水压,因而在消防高位水箱出口设置增压泵,室内消火栓用启泵按钮启动,那么室内消火栓启泵按钮是仅设置顶层二层还是全部楼层都要设置。请教各位高手,谢谢!
各位高手:
对低层建筑的消防高位水箱一般不能满足顶层二层的消火栓静水压,因而在消防高位水箱出口设置增压泵,室内消火栓用启泵按钮启动,那么室内消火栓启泵按钮是仅设置顶层二层还是全部楼层都要设置。请教各位高手,谢谢!
12楼
我也碰见这个问题。怎么算顶层的消火栓的出水压力都不够,查遍了规范,只见有条:当消防流量大于15L/S时,。。。。而现在做的厂房的流量都小于15L/S,它的意思也没有提什么,那把水箱放到顶,再加高,建筑又说难看,不肯。只能加加压装置。请问大家怎么处理的???
回复
13楼
那些大姥去那里了?出来解答一下啊。
回复
14楼
松竹,到那里去了???
回复
15楼
菜鸟说得对!
多层没有高度要求,但据刘峰同志消息:修订的建规将加上对高度的要求.在我觉得这是较合理的,特别对一些不设固定消防泵的多层建筑,有一定的水压对初期消防还是有一定好处的.
另:"低层建筑"听着别扭!
回复
16楼
同意楼上
回复
17楼
照楼楼上的说法,是不是顶层消火栓出口压力不够的话,也不做考虑?只要能流出水或有点压力就可以了?我想是不是毕竟低层立足于外救。对不对?
回复
18楼
是的!规范是这样!
回复
19楼
顶层的消火栓的出水压力低是很短的几十秒,
火灾时消防按钮被按下后,消火栓的压力30秒内就可达到要求。
现在变电站的容量都很大,消防泵可以即使启动。
早年间,电网条件差,很多消防泵都要降压启动,按下消防按钮后,5分钟
水压才上来。这可能就是规范要求10min水量的原因。
回复