各位高手:对低层建筑的消防高位水箱一般不能满足顶层二层的消火栓静水压,因而在消防高位水箱出口设置增压泵,室内消火栓用启泵按钮启动,那么室内消火栓启泵按钮是仅设置顶层二层还是全部楼层都要设置。请教各位高手,谢谢!

各位高手:
对低层建筑的消防高位水箱一般不能满足顶层二层的消火栓静水压,因而在消防高位水箱出口设置增压泵,室内消火栓用启泵按钮启动,那么室内消火栓启泵按钮是仅设置顶层二层还是全部楼层都要设置。请教各位高手,谢谢!
免费打赏
typhoon
2002年11月22日 21:29:56
2楼
多层室内消防(消火栓系统)立足于外救,消防水箱只要设于建筑最高处。对于一般多层建筑(只设消火栓系统时)并没有顶部几层消防水压不够之说!当然,前提是市政水能自行上水箱!
回复
ntsjcs
2002年11月22日 21:42:27
3楼
同意楼上。
建规没有提到屋顶水箱的高度。高规中才有提到。
有水箱即可。
回复
wkfc
2002年11月22日 23:48:12
4楼
此类消防水箱能保证最高处消火栓出水即可,消防按钮应全设,是启动消防主泵的
回复
zyljxly
2002年11月23日 15:13:22
5楼
typhoon
哪光有消防屋顶水箱,不考虑静水压力,那出水不能保证消火栓的充实水柱而只是有水流出,如何保证火灾前十分钟的灭火,何谈立足于自救
回复
wlj
2002年11月23日 16:39:41
6楼
多层建筑消防以外救为主,高层才强调立足于自救。多层建筑屋顶消防水箱只要设于建筑物最高处即可,无需增压。
回复
hnxz2000
2002年11月23日 20:09:11
7楼
不用增压???我这边多层的只要不能满足7m的,消防局都不给通过
回复
purewater
2002年11月23日 21:07:29
8楼
满足7m施工轨的要求
对于多层建筑而言去灭火应该是在消防车到达后灭火
自要能够在消防初期10min内能够游说从消火拴流出就行
回复
zcy
2002年11月24日 13:06:31
9楼
屋顶消防增压泵由设于增压泵出水管上的压力继电器启动,消防时消火栓一出水,压力急剧下降则启动增压泵,等消防主泵启动后压力达到恒定值则停泵
回复
2002wjs
2002年11月24日 16:25:39
10楼
低规:屋顶水箱不能满足7m静压时,有两种措施:
1、设按钮。
2、设稳压装置。
回复
q131427
2002年11月26日 16:55:17
11楼
普通多层建筑,只要设在最高处就行了。剧院、大空间办公楼、。。。。等,最好在水箱出水管设增压泵。
消防按钮与增压泵无关。而且如果是增压设施有气压罐的话,完全不用设消防按钮,因为增压设施在消火栓出水后,会通过自控装置反应给主泵房的。