大家好!我设计了一个工程需要在屋顶加稳压设备,稳压泵的扬程我是按照一本手册中给出的公式进行计算的:P1=H+∑h1+∑h2+h式中 H--系统最不利点至气压设备的位差(m); ∑h1--局部阻力损失之和(mH2O); ∑h2--沿程阻力损失之和; h-----系统最不利点所需工作压力。根据计算:1、系统最不利点至气压设备的位差H为-2米,即最不利层和气压设备层在同一层 2、局部阻力损失∑h1=1米+报警阀4米=5米水柱
大家好!我设计了一个工程需要在屋顶加稳压设备,稳压泵的扬程我是按照一本手册中给出的公式进行计算的:P1=H+∑h1+∑h2+h
式中 H--系统最不利点至气压设备的位差(m);
∑h1--局部阻力损失之和(mH2O);
∑h2--沿程阻力损失之和;
h-----系统最不利点所需工作压力。
根据计算:1、系统最不利点至气压设备的位差H为-2米,即最不利层和气压设备层在同一层
2、局部阻力损失∑h1=1米+报警阀4米=5米水柱
3、沿程阻力损失∑h2=20.99(1-2-3-4-...-9)+立管损失约2mH2O+水箱出水管至报警阀前
的DN80管的损失约1.5米=23.99mH2O
4、系统最不利点所需工作压力h=7mH2O
5、P1=-2+5+23.99+7=33.99mH2O
即稳压泵的最低工作压力P1=33.99mH2O,稳压泵的流量为1l/s(仅供喷淋系统用),气压罐有效容积150L,不知道这样计算的对不对?恳请大家的指点!谢谢!
2楼
接上,附计算简图和计算表
回复
3楼
计算简图
回复
4楼
是不是太简单了,怎么大家没有发言啊?
回复
5楼
1、稳压系统只考虑最不利点4个喷头即可
2、你的沿程损失计算错误,只需计算1-2-3-4-5-6-7-8等,即可
回复
6楼
蔡亮,首先谢谢你!
你说的沿程损失计算有误不知为何。我对此的理解是消防水箱的水经稳压经稳压灌流至湿式报警阀---喷淋系统立管---最不利层---最不利点喷头,而你说只需计算1-2-3-4-5-6-7-8不知道为什么,可以解释一下吗?
回复
7楼
蔡亮:我又看了一下你所说的,你的意思是不是稳压泵的扬程只需考虑4个喷头的压力损失即可,而不是我上面所计算的考虑整个作用面积内的,这样就只需要计算1-2-3-4-5-6-7-8-9至报警阀至稳压泵口的损失,在此基础上加上系统最不利点和稳压泵口的位差即可求得稳压泵所需的最低扬程。不知道是不是这样?
稳压泵本身只是起到一个平时稳压和在火灾初期消防泵启动时间内保持管网最不利点喷头的压力和一个出水单元的流量要求。一般这个时间在20s左右。消防泵启动后,稳压泵随即停止,系统所需的压力和流量由消防泵来提供。一般稳压泵的流量为一个出水单元的流量,对喷淋为1l/s,对消火栓为5l/s,当喷淋和消火栓共用时的稳压泵流量应该为多少呢?取1.33l/s,可以吗?太大对消防泵的及时启动不利,太小又满足不了要求。
回复
8楼
合并时,5升就可以了。
你只要满足最不利路线上的各种损失和喷头的工作压力即可,当然不用全部计算。
就你这个系统,稳压设备是在屋面的,稳压泵的扬程有15米就差不多了
回复
9楼
只是流量有点问题,不是作用面积内的喷头数,思路没错的
回复
10楼
记号,明天有时间再讨论,非常喜欢这样的话题。
回复
11楼
5l/s的话,喷淋泵就不能在一个喷头爆破喷水时及时启动,因为是合用,又要满足消火栓不大于5l/s的要求,因为在计算喷淋的气压储量是按照5个标准喷头30s的流量计算的,而且从火场成功灭火的概率角度来看,一般5个喷头的灭火成功保证率就可以高达90%以上,既然规范没有像消火栓那样满足7mH2O或15mH2O(高规)说的那么明确,而只是说满足最不利点喷头的工作压力和流量不大于1l/s即可。这个问题一直没有个定论,我看了很多家设计院设计的图纸,也咨询了这方面的专家,众词不一,合用时稳压泵的流量有按1l/s的,也有5l/s的,也有两者之间的,扬程有按满足一个喷头的,有按满足4个、5个喷头的,也有按作用面积内喷头的。
结合火场和系统的情况,个人认为稳压泵的流量按4~5个选取(合用),扬程按满足4~5个喷头的压力即可(合用),因为即时在喷头一个爆破后消防泵不能及时启动,但这时稳压设备还是可以维持4~5个喷头的流量和压力的,这之后,消防泵即可跟进启动。
欢迎大家热烈发言,共同探讨。