稳压泵扬程的计算
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年03月30日 13:23:37
只看楼主

大家好!我设计了一个工程需要在屋顶加稳压设备,稳压泵的扬程我是按照一本手册中给出的公式进行计算的:P1=H+∑h1+∑h2+h式中 H--系统最不利点至气压设备的位差(m); ∑h1--局部阻力损失之和(mH2O); ∑h2--沿程阻力损失之和; h-----系统最不利点所需工作压力。根据计算:1、系统最不利点至气压设备的位差H为-2米,即最不利层和气压设备层在同一层 2、局部阻力损失∑h1=1米+报警阀4米=5米水柱

大家好!我设计了一个工程需要在屋顶加稳压设备,稳压泵的扬程我是按照一本手册中给出的公式进行计算的:P1=H+∑h1+∑h2+h
式中 H--系统最不利点至气压设备的位差(m);
∑h1--局部阻力损失之和(mH2O);
∑h2--沿程阻力损失之和;
h-----系统最不利点所需工作压力。
根据计算:1、系统最不利点至气压设备的位差H为-2米,即最不利层和气压设备层在同一层
2、局部阻力损失∑h1=1米+报警阀4米=5米水柱
3、沿程阻力损失∑h2=20.99(1-2-3-4-...-9)+立管损失约2mH2O+水箱出水管至报警阀前
的DN80管的损失约1.5米=23.99mH2O
4、系统最不利点所需工作压力h=7mH2O
5、P1=-2+5+23.99+7=33.99mH2O
即稳压泵的最低工作压力P1=33.99mH2O,稳压泵的流量为1l/s(仅供喷淋系统用),气压罐有效容积150L,不知道这样计算的对不对?恳请大家的指点!谢谢!
免费打赏
ziqiangbuxi
2006年04月01日 12:31:14
12楼
接着:
birdfly说稳压泵的扬程在15米就差不多了,我刚才用天正计算了一下,取最不利点四个喷头,计算结果是在本层入口处的压力为20mH2O,再加上报警阀4mH2O,加阻力损失3mH2O,最后再减去系统最不利点和稳压泵的位差2mH2O,即20+4+3-2=25mH2O,稳压泵的扬程要达到25米才能满足最不利4个喷头的压力要求,流量可以取5l/s,因为和消火栓共用,这样消火栓的流量也满足了。
birdfly你以为呢?
回复
飞天
2006年04月06日 00:48:12
13楼
喷淋按一个喷头在计算。稳压泵只是协助稳压罐维持最不利喷头(只有一个)的最小工作压力,流量不必太大(单供喷淋稳压时),即规范的不大于1L/s。
扬程我是估算的,不好意思啊。
回复
ziqiangbuxi
2006年04月08日 12:32:49
14楼
birdfly,稳压泵的流量和扬程在喷淋和消火栓分开用的时候大家都是没有疑义的,关键是在两个系统合用的情况,一直是仁者见仁,说说你在设计的时候,这方面你是如何处理的吧
回复
nikecqs
2006年06月16日 15:26:53
15楼
不用这么麻烦吧
选和变频泵的扬程一样不就得了
回复