如图窗框与外墙砖是否应该留置个槽填柔性防水材料但是施工单位却说这样不好现在都直接把外墙砖贴到窗框了我在技术规程上明明记得两种不同材性的材料要留槽填密封材料的不知道现场这做对不对效果如何
如图
窗框与外墙砖是否应该留置个槽填柔性防水材料
但是施工单位却说这样不好
现在都直接把外墙砖贴到窗框了
我在技术规程上明明记得两种不同材性的材料要留槽填密封材料的
不知道现场这做对不对
效果如何
12楼
窗框周边打一遍黑胶。你这图片是贴瓷砖时,没有把R角做出来。R做到位了,不会出现雨水倒进窗框内的现象的
回复
13楼
防水肯定达不到要求,嵌填柔性防水材料
,
回复
14楼
到完工后,等雨季就可以好好的去检查渗水了
回复
15楼
没用发泡剂填充 在打胶....这样做好象会漏水...
回复
16楼
找楼主说的那样做的话,影响不是很大,但按照严格的技术规范来讲,这样做不妥。
回复
17楼
要留有空隙的,不然会漏水而且会涨裂的,一定要采取柔性材料填塞。
回复
18楼
图片不知啥角度,但窗框背侧应填发泡材料,框周边应用密封材料密封防水
回复
19楼
和你一样 也在弄施工图 感觉真的在学校是白读了。实际工作中一点都没有用
缺少施工经验就画 施工图真的好郁闷
回复
20楼
和你一样 也在弄施工图 感觉真的在学校是白读了。实际工作中一点都没有用
缺少施工经验就画 施工图真的好郁闷呢
回复
21楼
铝窗的施工工艺窗框与墙体间留10~30mm缝,发泡处理,最后硅胶收口。
也有灌砂浆填缝的,再硅胶收头。
这个图看得不是太清楚,只是看到没有收边的缝。
回复