自耦减压器故障
zzffyy
zzffyy Lv.2
2006年03月30日 13:01:40
只看楼主

132KW电机,负荷为水泵,电机额定电流240A,65%电压启动时正常,电流为280A后降低到220A,但当切换到全压运行瞬间空开跳闸。空开为DZ20Y-400/3340 250A。这个故障以前是有时能启动有时不能启动,但现在是一次也起不了了,请各位大侠帮忙。

132KW电机,负荷为水泵,电机额定电流240A,65%电压启动时正常,电流为280A后降低到220A,但当切换到全压运行瞬间空开跳闸。空开为DZ20Y-400/3340 250A。这个故障以前是有时能启动有时不能启动,但现在是一次也起不了了,请各位大侠帮忙。
免费打赏
ccc678
2006年03月30日 14:43:51
2楼
可能开关配的太小,全压运行瞬间有二次冲击电流。空开也可用DZ20Y-400/3302 250A(即动力型)。
回复
sydyzjl
2006年03月30日 15:32:08
3楼
1、将起动箱负载线断开,若仍有故障,说明起动箱有问题。
2、若无故障,说明空开过小,可选DZ20Y-33402 250A(即电动机保护型)。
回复
王若男
2006年03月30日 16:26:55
4楼
就是开关选小,换个大一点的吧!
回复
chief
2006年03月30日 16:31:42
5楼
电机额定电流240A,65%电压启动时正常
说明减压系统工作正常,所以同意4楼说法,就是空气开关小了,换个大点的就行了。
回复
tcchezhong
2006年03月30日 16:46:41
6楼
是断路器选择错误。
1.类型错误,不应该用配电型的,应该是保护电动机型的。(2、3楼)。
2.整定值偏小。
回复
bahai2004
2006年03月30日 19:03:49
7楼
很有可能是开关不良!
回复
bahai2004
2006年03月30日 19:23:44
8楼
建议检查一下接触器的灭弧和触点!
回复
zzffyy
2006年04月01日 07:48:33
9楼
去买空开了,DZ20Y-33402 250A,换了再给大家汇报,对于大家的回帖表示12万份的感谢!
回复
zzffyy
2006年04月14日 21:39:11
10楼
换了空开今天试了一下,一切正常,再一次谢谢大家。