只看楼主

日前接手一项化工废水处理,具体参数如下:COD:3500mg/LBOD:400-600mg/LSS:250mg/LPH:6-8甲醇:100-120mg/L甲醛:60-80mg/L要求系统有扩展性。本人采用Fenton氧化+USAB+接触氧化,实际核算运行费用很高,请问各位高手有什么好办法,请指点迷津,不甚感激!急!!!

日前接手一项化工废水处理,具体参数如下:
COD:3500mg/L
BOD:400-600mg/L
SS:250mg/L
PH:6-8
甲醇:100-120mg/L
甲醛:60-80mg/L
要求系统有扩展性。
本人采用Fenton氧化+USAB+接触氧化,实际核算运行费用很高,请问各位高手有什么好办法,请指点迷津,不甚感激!急!!!
免费打赏
pusaner
2006年03月30日 09:45:06
2楼
直接水解+接触氧化,我想可能会好些。我不知道你加Fenton是去除COD还是要氧化甲醛,我觉得没必要。仅供参考。
回复
wbyn520
2006年03月30日 10:06:44
3楼
Fenton当然是强行氧化提高生化性啦!水解没那么容易,况且别人要求有扩展性!请各位高手指点!!
回复
939271
2006年03月30日 10:50:20
4楼
从你的水质来看其COD值应该没有那么高,其中还有别的物质,由于化工行业废水的特殊性,其主要含量的物质不提供,别人很难提供出有参考价值的工艺
回复
wbyn520
2006年03月30日 11:15:28
5楼

我也感觉奇怪!主要就是醛类\醇类,还请各位指教!
主要为醋酸乙烯生产,主要乙烯废水;聚乙烯醇生产.主要甲醇废水;季戊四醇生产,主要甲醛\甲醇!
回复
molv
2006年03月30日 11:28:42
6楼
支持了!
回复
wbyn520
2006年03月30日 12:07:49
7楼
可以说明原因吗!水解在有毒情况下怎么样,水解适合什么程度的水质!可以具体解说一下吗!谢了!
回复
molv
2006年03月30日 13:45:38
8楼


“醇”、“醛”、“酸”,氧化过程本来如此!我没有办法!
回复
sanfriend
2006年03月30日 23:26:35
9楼
甲醛好氧去除效果不好
我有个工程因为甲方原因设计没有考虑废水的甲醛
进水甲醛含量10~30mg/L
采用接触氧化法
其他指标均能满足一级标准
但甲醛去除效率很差
回复
wbyn520
2006年03月31日 13:26:06
10楼
8楼的数据我也有!参考其他资料还是没有保障,况且甲方提出系统要求有拓展性,所以采用Fenton方法,剂量可以适量加入,保证系统稳定!我在有些论坛上也提出这一问题,有些提出采用生物膜法,依据是生物膜法抗毒性好,且负荷较高,有哪位做过生物膜的能指点一二吗?谢谢!!
回复
molv
2006年04月20日 20:40:41
11楼
回复